Bonjour,
Je recherche un calcul simple (ou un logiciel) qui peut me donner le courant qui passera dans le neutre en fonction des courants estimés dans les 3 phases dans le cas d'une distribution monophasée non équilibrée à partir d'un départ triphasé (charges résistives).
Merci
Je recherche un calcul simple (ou un logiciel) qui peut me donner le courant qui passera dans le neutre en fonction des courants estimés dans les 3 phases dans le cas d'une distribution monophasée non équilibrée à partir d'un départ triphasé (charges résistives).
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul courant du neutre
Bonjour,
Voici un outil pratique, mais attention: il ne permet pas de tenir compte des harmoniques, seulement du déséquilibre et du déphasage.
Cordialement
Voici un outil pratique, mais attention: il ne permet pas de tenir compte des harmoniques, seulement du déséquilibre et du déphasage.
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul courant du neutre
bonjour Candela,
j'ai modifié ce fichier car il y avait une condition mal définie concernant le courant maximum, en effet j'avais plafonné le courant à 30 A pour le neutre, alors que l'on peut avoir 60 A dans les phases
Le nouveau fichier modifie aujourd'hui : http://www.geogebratube.org/material/show/id/64948
il faut déplacer le point situé sur le curseur de chaque phase pour modifier la valeur du courant, pour afficher une valeur précise utiliser les flèches de direction du clavier de votre pc.
à lag0
vous pouvez définir le courant dans le neutre
1°) soit à partir d'un tableur
lien mémo tableur http://myreader.toile-libre.org/courantneutre.pdf
modifier le lien : le 29/12/2017
2°) soit avec le diagramme vectoriel des courants réalisé avec GeoGebra
voir le lien ci-dessus
voir aussi pour information
Voir Cahier Technique N° 212 : Un conducteur actif et singulier le neutre
http://sitelec.org/datasheet/ct212.pdf
couplage étoile : http://www.installations-electriques.ne ... Etoile.htm
cordialement
j'ai modifié ce fichier car il y avait une condition mal définie concernant le courant maximum, en effet j'avais plafonné le courant à 30 A pour le neutre, alors que l'on peut avoir 60 A dans les phases
Le nouveau fichier modifie aujourd'hui : http://www.geogebratube.org/material/show/id/64948
il faut déplacer le point situé sur le curseur de chaque phase pour modifier la valeur du courant, pour afficher une valeur précise utiliser les flèches de direction du clavier de votre pc.
à lag0
vous pouvez définir le courant dans le neutre
1°) soit à partir d'un tableur
lien mémo tableur http://myreader.toile-libre.org/courantneutre.pdf
modifier le lien : le 29/12/2017
2°) soit avec le diagramme vectoriel des courants réalisé avec GeoGebra
voir le lien ci-dessus
voir aussi pour information
Voir Cahier Technique N° 212 : Un conducteur actif et singulier le neutre
http://sitelec.org/datasheet/ct212.pdf
couplage étoile : http://www.installations-electriques.ne ... Etoile.htm
cordialement
Re: Calcul courant du neutre
Merci beaucoup...
- spacenassim
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. 3 sept. 2015 15:17
- Contact :
Re: Calcul courant du neutre
Je vous conseil d'utiliser ecodial 4.7 pour vos calculs ( il est gratuit dans le site officiel ) en plus il prend en considération les harmonies .
- Clairedena
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 5 nov. 2018 02:16
- Contact :
Re: Calcul courant du neutre
supers sources à lire en tous cas , merci d'avoir pris le temps de nous les partager :)pericles a écrit : ↑jeu. 19 déc. 2013 15:25 bonjour Candela,
j'ai modifié ce fichier car il y avait une condition mal définie concernant le courant maximum, en effet j'avais plafonné le courant à 30 A pour le neutre, alors que l'on peut avoir 60 A dans les phases
Le nouveau fichier modifie aujourd'hui :
il faut déplacer le point situé sur le curseur de chaque phase pour modifier la valeur du courant, pour afficher une valeur précise utiliser les flèches de direction du clavier de votre pc.
à lag0
vous pouvez définir le courant dans le neutre
1°) soit à partir d'un tableur
lien mémo tableur http://myreader.toile-libre.org/courantneutre.pdf
modifier le lien : le 29/12/2017
2°) soit avec le diagramme vectoriel des courants réalisé avec GeoGebra
voir le lien ci-dessus
voir aussi pour information
Voir Cahier Technique N° 212 : Un conducteur actif et singulier le neutre
http://sitelec.org/datasheet/ct212.pdf
couplage étoile : http://www.installations-electriques.ne ... Etoile.htm
cordialement
Modifié en dernier par Clairedena le ven. 17 avr. 2020 00:03, modifié 1 fois.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul courant du neutre
bonjour à tous,
sur le site educscol, on trouve une calculette qui permet dans un montage triphasé en étoile avec neutre ou en triangle :
de calculer les courants,
de les visualiser, en utilisant la méthode vectorielle.
Dispose aussi :
d'une calculatrice RLC,
d'un rapporteur.
Courants dans les montages triphasés - Éduscol STI
http://eduscol.education.fr/sti/ressour ... -triphases
télécharger la version exe
courants montages triphases_Logiciel - version .exe
http://eduscol.education.fr/sti/sites/e ... iphase.zip
cordialement
pericles
sur le site educscol, on trouve une calculette qui permet dans un montage triphasé en étoile avec neutre ou en triangle :
de calculer les courants,
de les visualiser, en utilisant la méthode vectorielle.
Dispose aussi :
d'une calculatrice RLC,
d'un rapporteur.
Courants dans les montages triphasés - Éduscol STI
http://eduscol.education.fr/sti/ressour ... -triphases
télécharger la version exe
courants montages triphases_Logiciel - version .exe
http://eduscol.education.fr/sti/sites/e ... iphase.zip
cordialement
pericles
- leplusproche
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 3 nov. 2023 21:54
- Contact :
Re: Calcul courant du neutre
Le flux de neutre, parfois désigné sous les noms de courant de terre ou courant de défaut, désigne le courant qui circule dans le fil de neutre d'un système électrique triphasé en cas de déséquilibre entre ses différentes phases. Cet déséquilibre peut résulter de charges inégales connectées aux diverses phases du système.
La détermination du courant de neutre s'effectue généralement à l'aide de la formule suivante :
Courant de neutre = (Courant de phase le plus élevé) - (Courant de phase le plus bas)
Il convient de souligner que le courant de neutre ne constitue pas une simple somme algébrique des courants de phase. Il se base sur la distinction entre le courant de phase le plus élevé et le courant de phase le plus bas. Le courant de neutre peut être exprimé en ampères (A) ou en pourcentage du courant de phase.
La prise en compte du courant de neutre revêt une importance capitale dans la conception des infrastructures électriques, car il peut impacter la dimension des conducteurs de neutre et des transformateurs. Il est impératif de dimensionner correctement le fil de neutre afin de garantir la sécurité et la stabilité du système électrique.
La détermination du courant de neutre s'effectue généralement à l'aide de la formule suivante :
Courant de neutre = (Courant de phase le plus élevé) - (Courant de phase le plus bas)
Il convient de souligner que le courant de neutre ne constitue pas une simple somme algébrique des courants de phase. Il se base sur la distinction entre le courant de phase le plus élevé et le courant de phase le plus bas. Le courant de neutre peut être exprimé en ampères (A) ou en pourcentage du courant de phase.
La prise en compte du courant de neutre revêt une importance capitale dans la conception des infrastructures électriques, car il peut impacter la dimension des conducteurs de neutre et des transformateurs. Il est impératif de dimensionner correctement le fil de neutre afin de garantir la sécurité et la stabilité du système électrique.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 33 invités