Posté : lun. 16 déc. 2013 23:27
par Netbyte
Salut tout le monde.
Je passe mon exam d'electricien d'equipement dans 2j, et je risque de devoir mettre en place un declencheur sur differentiel.
Je voudrais confirmer un point. Ma question concerne les declencheurs de type MN, donc a manque de courants.
Ceux ci doivent etre alimentés par un C2 mais hors differentiel bien sur sinon impossible de relever le differentiel sur lequel est branché le declencheur. L'alimentation du C2 se fait donc directement depuis le bornier. Pouvez vous me confirmer que je peux bien faire la liaison c2/bornier en 1,5 carré et non pas en 10 ou 16 carré ?

Merci d'avance

Re: Déclencheurs et section

Posté : mar. 17 déc. 2013 03:27
par pericles
Bonsoir,

oui câblage en 1,5² et protection avec disjoncteur 2 A

il s'agit du circuit d'alimentation de la bobine MN (donc très faible puissance, quelques watt)

de toutes façons, la capacité de raccordement des auxiliaires c'est entre 0,5² et 1,5²

voir la fiche du produit : capacité des bornes
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 4FR-00.pdf

cordialement

Re: Déclencheurs et section

Posté : mar. 17 déc. 2013 22:52
par Netbyte
Alors pour le raccordement du declencheur j'avais compris mais ce qui m'interesse c'est surtout la section en amont du disjoncteur c2, c'est a dire la liaison entre le haut du c2 et les borniers phase neutre du tableau.

Re: Déclencheurs et section

Posté : mer. 18 déc. 2013 01:03
par pericles
Bonsoir,

Toujours en 1,5² , en amont et en aval du disjoncteur

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=131218120305160784.pdf