Tolérance des prises de courant!!
Posté : mer. 11 déc. 2013 19:04
Bonjour à tous,
J'ai un poste à souder (transformateur) qui branché en 220V mono consomme au maximum 31A, je m'en sers depuis 3 ans il fonctionne très bien seulement quand je regarde la prise c'est une 16A 250V.
Je pense que cette prise est celle d'origine puisqu'elle est moulée sur le fil.
D’où ces deux questions :
1 - Pourquoi 250V, cette prise est-elle très différente d'une prise standard 220V 16A?
2 - Et surtout quelle est la tolérance haute en ampère d'une prise de 16A.
Si je demande ça c'est en vue de faire un changement de prise sur un poste similaire!!
Cordialement.