groupe électrogène

Posté : jeu. 5 déc. 2013 18:22
par rias2009
salut tout le monde
je suis entrain de préparer un cahier de charge pour l'achat d'un groupe électrogène de 800 KVA je dois spécifier la nature de groupe ..
c'est quoi la définition et la différence pour les applications Continu, Prime et Secours

Re: groupe électrogène

Posté : jeu. 5 déc. 2013 23:51
par Candela
Bonjour,
C'est la norme ISO 8528-1 .
Si vous trouvez que c'est trop cher, voici un extrait édité par un constructeur. Désolé, c'est en anglais...
Et un autre, en Français.
Un autre constructeur, plus développé et précis, toujours en Anglais.
attention, certains éléments comme la durée de surcharge sont laissés à l'appréciation du constructeur, et peuvent varier.
(ex: les groupes PRP ont souvent +10% 1h toutes les 12h)

Cordialement

PS: si vous définissez votre besoin, il sera possible de vous aiguiller.

Re: groupe électrogène

Posté : ven. 13 déc. 2013 00:34
par rias2009
merci infiniment