CPI allumé

Posté : sam. 30 nov. 2013 18:19
par Lucky
Bonjour,
Sur mon installation le CPI (socomec AMD 322) est allumé 1er seuil et 2ème.
Les réglages sont 1er seuil 26 K et 2ème 10K, or la mesure sur le CPI indique 31K ce qui fait que normalement aucun des seuils ne devraient être allumés.
Il y a eu il y a deux jours un déclenchement du général 630A.
Je pense que c'est mon cardew (limiteur de surtension) qui est claqué.
J'ai pensé à débrancher la terre du cardew mais je n'ose pas pour d'une part les risques et d'autre le fait que les TC de comptage EDF sont reliés sur cette terre.
Quelqu'un a t'il une idée ou a déjà été confronté à un cas similaire, c'est un usine de fabrication d'emballages.
Merci.

Re: CPI allumé

Posté : dim. 1 déc. 2013 01:13
par Candela
Bonjour,
Si votre cardew était claqué, l'isolement serait nul.
Pour vous en assurer, shuntez-le et voyez ce que dit le CPI.

La mémoire est-elle active?
La raison du déclenchement a été trouvée?
Cordialement

Re: CPI allumé

Posté : dim. 1 déc. 2013 08:00
par Lucky
Bonjour,
Je pensais aussi que l'isolement serait nul mais ce que je ne m'explique pas c'est que la valeur mesurée est supérieure aux deux seuils réglés et que les voyants 1 et 2 sont allumés.
Pour shunter le cardew, pas évident car il est placé sur le secondaire du transfo et que l'installation ne peut pas être coupée en ce moment.
La mémoire n'est pas active.
Un départ en défaut franc est pour le moment coupé, mais les voyants 1 et 2 sont toujours allumés avec un mesure de 31K (au dessus des seuils), si j'enclenche le départ en défaut je descend à 13K voir 1K.
Tension aux bornes du cardew 6V

Re: CPI allumé

Posté : dim. 1 déc. 2013 11:00
par Candela
Bonjour,
Lucky a écrit : La mémoire n'est pas active.
Avez-vous vérifié que les bornes R1-R2 ne sont pas shuntées? Que se passe-t-il si vous faites un reset?

Effectivement le shuntage du Cardew doit être fait avec précaution: si possible en fonctionnement réduit, absence de défaut important, usage d'un fil fin (ou d'un fusible) et d' EPI car cela vous fait passer en TN-S avec le risque d'affranchir un défaut. Mais il s'agit de précautions pour l'opérateur, car l'installation doit être prévue pour cette circonstance.
Une tension de 6 v aux bornes du Cardew n'indique rien d'anormal.
La recherche de défaut est-elle utilisée?
Votre réseau est-il très perturbé (présence d'onduleurs et variateurs de vitesse en nombre)?
Cordialement

PS: un défaut qui vous fait tomber à 13000 [z_homs] est très loin d'être franc! Et 1000 [z_homs], cela ne fait qu' un peu moins de 200 mA

Re: CPI allumé

Posté : dim. 1 déc. 2013 11:16
par Lucky
Je vais vérifier si R1 et R2 sont shuntés, si je fais un Reset il m'indique à nouveau la même chose.
La recherche de défaut ne donne rien, j'en saurai plus demain car je viens de télécharger la notice du CPI par contre impossible de trouver celle de l' ISOM DLD 470-12 (rien chez Socomec ni sur les moteurs de recherche).
Merci de vos réponses, en vous souhaitant un bon dimanche.
Cordialement.

Re: CPI allumé

Posté : mer. 4 déc. 2013 01:00
par Mercure2
Bonjour

si la lampe rouge est encore allumée en rouge.
pouvez vous mesurer les tensions de chaque phase par rapport à la terre et le neutre avec la terre ,

Merci pour cette information

Re: CPI allumé

Posté : mer. 4 déc. 2013 01:05
par Mercure2
Suite

de toute les facons le point commun (Neutre) ,avec la terre indique une tension de 6 V , donc il n'ya pas de vrai defaut à la terre.conducteur actif.

Crl

Re: CPI allumé

Posté : mer. 4 déc. 2013 06:40
par Lucky
Mercure2 a écrit :Bonjour

si la lampe rouge est encore allumée en rouge.
pouvez vous mesurer les tensions de chaque phase par rapport à la terre et le neutre avec la terre ,

Merci pour cette information
Bonjour,
C'est ce que j'ai fait en premier, mon souci est résolu, j'avais un défaut sur un moteur auxiliaire d'une machine de conditionnement, 0M Ohms sous 250V.