Télécommande BEAS

Posté : jeu. 28 nov. 2013 11:29
par Mercure2
Bonjour

j'ai une installation composés en total de 11 BEAS, peut on télécommander avec une seule télécommande 0 039 01 legrand
dans une méme ligne .

Merci de m'expliquer,par ce que j'ai recu 11 telecommande pour 11 BEAS

Cordialement

Re: Télécommande BEAS

Posté : jeu. 28 nov. 2013 13:55
par pericles
Bonjour Mercure2

La télécommande peut accepter jusqu'à 300 blocs

voir les liens ci-après
Télécommande standard non polarisée référence 0 039 01
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ;§55§55§=OK

notice de câblage n° LE00833AB
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 0833AB.pdf

fiche technique : FA310A
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 310afr.pdf

cordialement

Re: Télécommande BEAS

Posté : jeu. 28 nov. 2013 14:35
par Didier62
bonjour,
Assurez vous que les BAES et la télécommande soient compatibles (marque).

cordialement

Re: Télécommande BEAS

Posté : ven. 29 nov. 2013 00:11
par Mercure2
Merci , c'est bien claire maintenant

Cordialement

Re: Télécommande BEAS

Posté : sam. 7 déc. 2013 13:17
par sparklet
La 3901 est compatible avec pas mal de BAES. La marque n'a rien à y voir, ce qui compte étant la fréquence du signal. Par ex. avec cette Legrand, vous pourrez aussi agir sur certains Luminox (pas les tout leds), sur des Ura, ....

Etant installateur-vérificateur en éclairage de sécurité, je l'ai dans ma caisse à outils avec une TLU de Luminox pour mes tests. Avec ces 2 télécommandes, je vais sur tous les BAES, toutes marques confondues.