Prise de terre aire de distribution de carburant

Posté : dim. 24 nov. 2013 12:10
par matoche88
Bonjour à tous , la NFC 15100 indique pour les aires de distribution de carburant qu'on a le droit d'avoir plusieurs prises de terre mais qu'elle doivent être interconnectées .

Voici les questions que je me pose :

j'ai une prise de terre de pour la station ( cuves , coffret électrique pour les pompes ) et ensuite une autre prise de terre pour un hangar ou bungalow (avec leur tableau) situées à quelques dizaines de mètres plus loin. Dois-je les interconnectées malgré la distance ? (régime de neutre TT)

Pourquoi dois je les interconnecter cars elle sont sous le même disjoncteur de branchement avec une valeur de terre satisfaisante ??

Merci de vos réponses

Re: Prise de terre aire de distribution de carburant

Posté : sam. 7 déc. 2013 22:42
par Patrick21
Bonjour,

Est que vous êtes soumis à la réglementation ICPE rubrique 1434?

Est ce que une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée?
Auquel cas une interconnexion est probable.

Mais sans plus d’éléments et sans plan de masse coté, il est très difficile de vous aider.

Cordialement,