3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 13:38
par michmuch28
Bonjour à tous,
Voici le problème que j'ai rencontré et dont je ne trouve pas de réponses.
Hier en sectionnant les portes fusibles du chauffage électrique (pour rebrancher un radiateur suite à travaux de peinture), un disjoncteur est tombé (celui de la hotte de la cuisine qui pour info, était à l'arrêt).
Résultat: le four, la hotte et le transformateur de l'aspirateur de cuisine sont HS et seul le disjoncteur de la hotte est tombé.Je ne comprends pas.Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Pour information: Réseau triphasé.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 13:52
par RFco
hello
à première vue je dirais que le neutre est mal appairé et que les appareils sont passés en 400V
@+
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 14:03
par michmuch28
Merci pour votre réponse rapide mais que signifie pour vous neutre mal appairé?
Cdlt.
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 15:00
par RFco
ca veut dire qu'en coupant la protection radiateur le neutre a été coupé pour le circuit prises (comprenant la hotte), mais ce n'est qu'une supposition (à vérifier)
@+
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 19:07
par michmuch28
C'est exact mais je ne comprends toujours pas. Pouvez vous m'éclairer SVP?
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 19:18
par caydon
bonsoir,
comme le dit rfco, rupture de neutre, schéma déséqulibré, schéma de fresnel
en resumé le neutre à disparu et les tensions se réequilibrent en fonction des charges.
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 19:33
par michmuch28
Bonsoir caydon,
Peux-tu développer STP et comment faire pour que cela ne se reproduise plus?
Merci d'avance.
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 20:08
par Candela
Bonjour,
caydon a écrit :
comme le dit rfco, rupture de neutre, schéma déséqulibré, schéma de fresnel
Une explication plus complète
ICI.
Si le neutre d'un circuit est raccordé en parallèle avec celui d'un autre circuit, la coupure du disjoncteur produit le phénomène appelé "rupture de neutre". Ce terme signifie plus précisément rupture de la liaison entre neutre et terre, quelle qu'en soit la cause.
Cet incident est typique d'un réseau triphasé, mais il peut affecter des circuits monophasés (un abonné, par ex) raccordés sur un réseau triphasé (=le réseau public selon le même ex).
Dans votre cas, il est difficile de comprendre sans un schéma exact.
On peut penser (et c'est ce que vous devez vérifier) que sous un neutre que vous avez coupé étaient raccordés des neutres appartenant à d'autres circuits.
Pour que cela ne se reproduise plus, il faut s'assurer que chaque neutre est protégé par l'appareil qui protège aussi la phase associée. Les circuits triphasés doivent avoir une coupure omnipolaire et il faut vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise connexion. Pour ce dernier cas:
-sur une phase, risque d'échauffement et d'incendie
-sur un neutre tri (alimentant des circuits tri ou plusieurs circuits mono), idem
plus le risque de surtension
Cordialement
Re: 3 appareils électriques hs en même temps
Posté : dim. 27 oct. 2013 20:28
par michmuch28
Je vous confirme que vos diagnostics sont corrects et vous remercie vivement pour vos explications.
Grâce à vous j'ai compris le problème et vais pouvoir faire revenir l'électricien pour lui montrer son erreur.
Cordialement et encore merci pour tout.