Page 1 sur 1

Complement d'huile transformateur HT

Posté : mer. 16 oct. 2013 19:31
par titoon27
Bonsoir,

J'ai un transformateur 15kV/400V respirant que je surveille car fuite d'huile sur le niveau a glace du vase d'expansion.
Ce matin avec la fraiche j'ai constaté que le niveau était relativement bas (normale qu'il ait descendu vu le froid).
Je me demandais si j'ai besoin de faire un complément, est ce que je peux le faire sous tension ou obligatoirement hors tension ...

Re: Complement d'huile transformateur HT

Posté : mer. 16 oct. 2013 22:26
par circus
bonsoir,

un complément se fait hors tension après un temps de refroidissement du transfo pour éviter que l'huile jaillisse

Re: Complement d'huile transformateur HT

Posté : jeu. 17 oct. 2013 00:24
par Candela
Bonjour,
Pas sûr que l'huile jaillisse sur un transfo à conservateur...
Normalement le trait repère est à 20°C. si le transfo est en charge vous n'aurez pas de repère convenable, à moins qu'il y en ait un deuxième correspondant à une température de service.

Il me semble que le travail sur un appareil pendant son fonctionnement est considéré comme du travail sous tension. S'il n'y a pas de pièces nues sous tension, le port des EPI et l'habilitation devraient suffire, mais la 18-510 impose de réserver cette pratique au cas où la mise hors tension serait impossible.
Cordialement

Re: Complement d'huile transformateur HT

Posté : jeu. 17 oct. 2013 17:48
par titoon27
Merci pour vos réponses.
Il s'agit bien d'un transformateur respirant avec un vase d'expansion donc pas de risque de jaillissement de l'huile puisque l'on est à pression atmosphérique.
Pas de pièces nues sous tension accessible.
1 seul repère sur le niveau a glace ( au marqueur, noté niveau à 15°C...)
Avec le radoucissement aujourd'hui le niveau est remonté mais je dois continuer à suivre puisque j'ai une fuite...

Je verrais pendant les vacances de noël une coupure sera possible.