bonsoir,
je suppose qu'il s'agit d'une installation domestique,
le type HI, Hpi, Asi est un type A avec une immunité renforcée, il peut être substitué à un type A.
Pour le logement domestique, il est conseillé pour le circuit du congélateur et en présence de parafoudre.
comme dit le dicton « qui peut le plus, peut le moins »,
donc les DDR de type « A si » (super immunisés) évitent les déclenchements intempestifs dans les cas de réseaux pollués,
effets de la foudre, courants à haute fréquence, composantes continues, transitoires, harmoniques, basses températures (-25 °C).
type Hpi : détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques,
chocs de foudre, lampes fluo...)
pour le tertiaire et l'industrie
voir page F 40 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F40
voir page F 41 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
- Caractéristiques des DDR selon l’influence externe classée AF – Sites suivant le type de pollution
- Le tableau de la Figure F71 indique le type de DDR à installer en fonction des perturbations probables au point d’installation.
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F41
+ d'information et les liens voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=131002020709674809.pdf
cordialement