Bonjour,
Dans quels cas choisit-on un disjoncteur 4p-4d ou 4p-3d etc...
Merci
Disjoncteurs 4P-4D, 4P-3D ...
- william volt
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : dim. 4 août 2013 15:27
- Contact :
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteurs 4P-4D, 4P-3D ...
bonjour,
voir page G46 du guide de l'installation électrique 2010_Chapitre G_La protection des circuits
Fig. G64 -Tableau de choix relatif à la protection du conducteur neutre (d’après CEI 60364-4-2, -4-43 et 5-52)
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-2.pdf
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-1.pdf
ou le catalogue format e-book
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
la FAQ du constructeur
Quelle est la signification des termes 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d+N/2 ou 4P3d+OSN sur les déclencheurs des disjoncteurs Compact NSX ?
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
cordialement
voir page G46 du guide de l'installation électrique 2010_Chapitre G_La protection des circuits
Fig. G64 -Tableau de choix relatif à la protection du conducteur neutre (d’après CEI 60364-4-2, -4-43 et 5-52)
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-2.pdf
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-1.pdf
ou le catalogue format e-book
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
la FAQ du constructeur
Quelle est la signification des termes 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d+N/2 ou 4P3d+OSN sur les déclencheurs des disjoncteurs Compact NSX ?
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
cordialement
- mortevielle
- De passage

- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Disjoncteurs 4P-4D, 4P-3D ...
Il y a des disjoncteurs (électroniques) ou l'on sait mettre un réglage particulier pour le neutre sur thermique par exemple 50 % du courant
thermique de phase
Comment nomme t'on ces disjonteurs ? 4P4D ?
Y a t'il d'autres appellations ?
Merci,
thermique de phase
Comment nomme t'on ces disjonteurs ? 4P4D ?
Y a t'il d'autres appellations ?
Merci,
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteurs 4P-4D, 4P-3D ...
bonjour,
4P3d+OSN est un déclencheur à 4 pôles (tetrapolaire) avec 3 pôles protégés et avec protection du neutre surdimensionnée (OverSizeNeutral).
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
voir page le conducteur neutre G49 (folio 18)
http://www.electrical-installation.org/ ... df#page=18
cordialement
4P3d+OSN est un déclencheur à 4 pôles (tetrapolaire) avec 3 pôles protégés et avec protection du neutre surdimensionnée (OverSizeNeutral).
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
voir page le conducteur neutre G49 (folio 18)
http://www.electrical-installation.org/ ... df#page=18
cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteurs 4P-4D, 4P-3D ...
bonjour,
Erreur de ma part
pour la protection neutre réduit sur les disjoncteurs Compact
4P3d+N/2 est un déclencheur à 4 pôles (tetrapolaire) avec 3 pôles protégés et le neutre a une section moitié d'une phase
voir les liens ci-après
Description de la protection du neutre_guide exploitation NSX 100/630 A_page 68
http://www.la-maison-electrique.com/upl ... df#page=68
L’option ENCT est un TC neutre externe pour déclencheur tripolaire_guide micrologic page 52
http://www.la-maison-electrique.com/upl ... df#page=52
pour information voir aussi
FAQ – Schneider Electric_court retard déclencheur-protection neutre réduit
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
cordialement
Erreur de ma part
pour la protection neutre réduit sur les disjoncteurs Compact
4P3d+N/2 est un déclencheur à 4 pôles (tetrapolaire) avec 3 pôles protégés et le neutre a une section moitié d'une phase
voir les liens ci-après
Description de la protection du neutre_guide exploitation NSX 100/630 A_page 68
http://www.la-maison-electrique.com/upl ... df#page=68
L’option ENCT est un TC neutre externe pour déclencheur tripolaire_guide micrologic page 52
http://www.la-maison-electrique.com/upl ... df#page=52
pour information voir aussi
FAQ – Schneider Electric_court retard déclencheur-protection neutre réduit
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités