Bonjour à tous,

Je voulais savoir à quoi correspondait la troisième lettre dans les régimes de neutre ( TTS , ITN par exemple) et dans quelle condition s'applique t'elle ??

Merci de vos réponses

Re: Regime de neutre

Posté : sam. 28 sept. 2013 14:36
par Candela
Bonjour,
Voir C15-100 442.2.4
La 3è lettre indique le statut des masses d'un poste de transformation:
R : elles sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre BT et aux masses de l'installation BT
N: elles sont reliées à la prise de terre du neutre BT, mais pas aux masses de l'installation BT
S: elles sont reliées à une prise de terre électriquement séparée des deux précitées

Cordialement

NB 1-ces références figurent également dans la C13-100 (442) et la C13-200.
2-afin d'éviter toute confusion les variantes du schéma TN en BT doivent s'écrire TN-S , TN-C et TN-C-S, le tiret permettant de savoir que l'on parle de la distribution du neutre dans l'installation