Cassettes RJ45 pour panneau miroir
Posté : dim. 15 sept. 2013 13:30
par RELOU64
Bonjour,
A quoi servent les Cassettes RJ45 pour panneau miroir, et quel est leur but?
Merci
ps: Une section VDI a-t-elle été envisagé?
Re: Cassettes RJ45 pour panneau miroir
Posté : dim. 15 sept. 2013 15:06
par RFco
bonjour
ca serait bien d'argumenter la question, de donner des exemples, car là, je ne comprend pas la question
pour une section VDI, pourquoi pas, il faudra en parler au webmestre
@+
Re: Cassettes RJ45 pour panneau miroir
Posté : dim. 15 sept. 2013 15:23
par RELOU64
Bonjour,
Je vois pas la différence entre un panneau 24 ports RJ45 pour de la distribution capilaire et les cassettes miroir.
Quel est leur utilisation.
Exemple: Infraplus VDI9981
Re: Cassettes RJ45 pour panneau miroir
Posté : dim. 15 sept. 2013 23:52
par pericles
bonsoir,
suivant la documentation infra+ (schneider)
Le “panneau miroir” a pour fonction le
déport de connecteurs RJ45 de matériels actifs sur un panneau de brassage voir folio 9 de la documentation
Guide_ibcs_2004_chap4
http://datice.ac-clermont.fr/IMG/Guide_ ... _chap4.pdf
voir aussi un documentation de 2007
Fiche technique VDI9980_schneider
http://www.global-download.schneider-el ... _ft_vf.pdf.
Lien catalogue Connectivité réseaux_2011_schneider
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=130915114339848677.pdf
cordialement