Table induction

Posté : ven. 7 nov. 2008 23:31
par juanpedro
Bonsoir
Je souhaite installer une table induction 7,2 kw. Question: Que faut-il prévoir comme alimentation,cet appareil sera installé à 5 mètres du tableau électrique. Merci pour votre aide

Re: Table induction

Posté : sam. 8 nov. 2008 19:09
par Marco
Salut.
Du 3x6² sous un disj de 32A

Re: Table induction

Posté : sam. 8 nov. 2008 19:46
par juanpedro
Marco a écrit :Salut.
Du 3x6² sous un disj de 32A
Merci pour le renseignement

Re: Table induction

Posté : sam. 8 nov. 2008 20:01
par Jkerviel
Bonjour,

J'ajouterais que pour être conforme à la norme NFC 15100, ce disjoncteur devra se situer en dessous d'un différentiel 30mA type A

avec 7.2kW vous allez dépoter!