Mise en sécurité
Posté : sam. 24 août 2013 14:44
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation électrique d'un logement (installation de 1978) monophasé (DB 500ma/30-60A), j'ai quelques questions......
- La mesure de la résistance de terre est conforme (33 ohms), la liaison équipotentiel est vérifiée (non visible), cependant seule la barrette de coupure est visible, impossible de localiser le piquet de terre. Dois-je poser un nouveau piquet et procéder à une nouvelle liaison équipotentiel?
- Dans le tableau de répartition tous les neutre sont en communs, seules les phases sont protégées, il a été noté sur le rapport de diagnostique : Anomalie :" présence de conducteurs neutre en communs à plusieurs circuits avec des conducteurs de phase non regroupés sous la même protections contre les surintensité". Comment corriger cette observation sans reprendre entièrement l'installation??
j'envisage de poser un seul interrupteur différentiel 30ma type A, 63A en amont de l'installation.
- Certaines prise de courant aux chambres (hors salle d'eau et cuisine) sont sans conducteur de terre et sans obturateurs. Dois-je procéder au remplacement de ces prises (avec obturateur)? Les nouvelles prises seront équipées de connexion à la terre, dois-je donc rajouter un fil de terre?
Merci pour vos réponses..........
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation électrique d'un logement (installation de 1978) monophasé (DB 500ma/30-60A), j'ai quelques questions......
- La mesure de la résistance de terre est conforme (33 ohms), la liaison équipotentiel est vérifiée (non visible), cependant seule la barrette de coupure est visible, impossible de localiser le piquet de terre. Dois-je poser un nouveau piquet et procéder à une nouvelle liaison équipotentiel?
- Dans le tableau de répartition tous les neutre sont en communs, seules les phases sont protégées, il a été noté sur le rapport de diagnostique : Anomalie :" présence de conducteurs neutre en communs à plusieurs circuits avec des conducteurs de phase non regroupés sous la même protections contre les surintensité". Comment corriger cette observation sans reprendre entièrement l'installation??
j'envisage de poser un seul interrupteur différentiel 30ma type A, 63A en amont de l'installation.
- Certaines prise de courant aux chambres (hors salle d'eau et cuisine) sont sans conducteur de terre et sans obturateurs. Dois-je procéder au remplacement de ces prises (avec obturateur)? Les nouvelles prises seront équipées de connexion à la terre, dois-je donc rajouter un fil de terre?
Merci pour vos réponses..........