Posté : mer. 21 août 2013 15:56
par pcasimir
Bonjour à tous,
j'ai deux questions pour brancher un moteur tri en mono:
1- Pour calculer le condensateur, le courant c'est le courant en mono ou en tri ?
2- Peut-on mettre plusieurs condensateur permanent en parallèle pour augmenter la capacité?
Merci de votre retour
Re: Brancher un moteur tri en mono
Posté : mer. 21 août 2013 19:07
par Labobine
Bonjour,
Pour le calcul du condensateur c'est l'intensité du moteur tri en 220 qui est à prendre en compte et si par exemple votre moteur fait 0,75kw 220/380v 2,8/1,6 Amp c'est 2,8Amp qui doit être multiplié par 14µf/Amp soit 22µf
Vous pouvez mettre autant de condensateur en parallèle que vous voudrez et la valeur totale en est la somme.
Re: Brancher un moteur tri en mono
Posté : jeu. 22 août 2013 08:03
par pcasimir
Pour le calcul du condo, si je prends 2.8Ax14µf ça fait 40µf et non 22µf.
Ai-je bien compris ?
Merci du retour
Re: Brancher un moteur tri en mono
Posté : jeu. 22 août 2013 08:42
par Labobine
Bonjour,
Autant pour moi j'avais pris 1,6Amp, donc vous avez tout compris.
Re: Brancher un moteur tri en mono
Posté : jeu. 22 août 2013 09:07
par pcasimir
Ok,
Merci du retour.