Page 1 sur 1
Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 10:15
par Netbyte
Salut tout le monde,
Je viens de recuperer d'occasion un kyoritsu 4120a qui fait mesureur de boucle de terre (ça je connais) et mesure de courant de court circuit : ça je ne connais pas, ça sert a quoi ? Quel est son utilité concrete ?
Merci d'avance
Re: Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 11:48
par tempo
BONJOUR
en attendant la reponse de specialiste un exemple sous forme d'exercice
http://www2c.ac-lille.fr/boilly/barrois/BACpdf/Icc.pdf
Re: Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 13:43
par Netbyte
Ouais en gros ça sert a rien dans le domestique
Re: Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 15:49
par tempo
pour rappel: en domestique ICU = 3KA inscrit sur le devant de celui ci
exemple :voir disjoncteur SCHNEIDER ou autres marques
http://univers-elec.fr/fr/disjoncteur-s ... 07252.html
Re: Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 16:02
par Netbyte
Oui ça je me souviens, mais du coup du coup le testeur sert a quoi ?
En fait j'ai acheté d'occasion ce 4120A de kyoritsu, car je cherchais un mesureur de boucle de terre, et j'ai pu le toucher a 120€, alors que cet appareil en vaut presque 700€ !
Mais il a une 2ème fonction, c'est la mesure de courant de court circuit présumé. C'est pour ça que je me demande a quoi ça peut servir, si ça sert a quelque chose en domestique.
Re: Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 17:19
par Candela
Bonjour,
La mesure du court-circuit n'est effectivement pas utile en tarif bleu*:
-parce que le courant de court-circuit présumé est au maximum de 20 kA, valeur rarement atteinte en pratique
-et parce que le disjoncteur de branchement est précédé de fusibles "accompagnement disjoncteur" chargés d'assurer la coupure et la limitation du courant de court-circuit dès que celui-ci dépasse le pouvoir de coupure des disjoncteurs**
Cet appareil pourra vous servir si un jour vous travaillez en tarif jaune ou vert; cependant ses mesures ne servent que de vérification et ne peuvent en aucun cas vous dispenser des calculs indispensables dans ce cas.
Cordialement
*pas seulement domestique, cela concerne les branchements professionnels jusqu'à 36 kVA
**l'Icu de 3 kA nécessite la présence de fusibles AD en amont
Re: Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 17:45
par Netbyte
Ok merci candela, de toute façon je l'avais acheté pour le coté mesureur de boucle de terre a pas cher, faudra juste que je fasse gaffe a pas me gourer de mode les jours de tête en l'air

Pour 120€ et avec tous les cables (adaptateur prise de courant + ceux pour le tableau direct) pour mesurer la boucle de terre, je me suis dit que c'etait plus interessant que le catu dt300.
Re: Mesure courant de court circuit
Posté : jeu. 15 août 2013 17:48
par Netbyte
Tiens la fiche technique, dites moi ce que vous en pensez
http://www.kyoritsu.fr/fr/[Interdit]/Valis ... 04189.html