Help ! 30ma saute dès que je branche une prise
Posté : sam. 3 août 2013 13:32
Ayant un tgbt vetuste avec portes fusibles, j'ai décidé de le refaire et d'installer des disjoncteurs unipolaire + N. L'installation est mixte, j'ai 12 portes fusibles à neutre commun sur barrette et 9 disjoncteurs avec neutre identifié séparé.
j'ai organisé mon tableau comme il suit :
4 rangées > premiere rangée -> ID40 type A/ 20A four/ 20A electromenager / 20A CE / 2A bobine contacteur CE / contacteur HC/HP
deuxieme rangée -> ID 63A type A (j'ai mis tout ce qui était sur porte fusible sous cet ID, j'ai laisser les neutres sur la barette et je n'ai branché que la phase sous mes disjoncteurs mais
j'ai relié le neutre en sortie d' ID a la barette de neutre sinon le différentiel aurait sauté a l'enclenchement du fait que le tore magnetique ne puisse pas mesurer la
différence de potentiel Ph-N) il y a de l' eclairage + pc melangé
troisième rangée -> ID 40A type AC (j'ai mis tout ce qui était sur disjoncteur avec neutre unique et répéré + 5 nouvelles lignes) il y a de l'éclairage + pc séparé
quatrième rangée -> ID 40A type AC ( circuit extérieur + garages qui était précédement sur un disjoncteur également)
lors du reperage. je me suis aperçu qu'il y avait des protections qui n'enclenchaients aucun appareillage electrique mais je les ai quand même rebranchéesquand même au cas ou. dans le même temps j'ai constaté que 80% de l'ancienne installation était protégée par 2 portes fusibles. ce qui me laisse a penser que ces 2 circuits sont surchargés.
en montant dans les combles j'ai découvert un tgbt a la trappe equipé d'un ID 40A type AC et de 7 disjoncteurs. je n'y ai pas touché mais j'ai testé et il y des repiquage entre les 2 tgbt puisqu'a certains endroit il faut que 2 disjoncteurs dans chaque tgbt soit enclenché pour que cela fonctionne.
au niveau des combles. c'est le carnage. fil volant. boites un peu partout, cables roulés en l'air. yavais même un tuyau de gaz qui passait mais je l'ai retiré.
on en vient au probleme. sur la rangée 2, là ou j'ai rebranché les anciens porte fusible sur des disjoncteurs. le différentiel saute mais seulement lorsque je branche quelque chose dans les prises. l'éclairage fonctionne malgré qu'il soit mélangé avec des PC sur un même circuit.
j'ai viré le différentiel et cela fonctionne parfaitement mais ce n'est pas très sécurisé car de cette façon je ne dispose que d'une protection thermique (bilame), si je ne dis pas de betise.
Alors comment faire pour que le différentiel ne saute pas ?
j'ai tenté de répérer les neutres mais j'ai abandonné il sont mélangés, repiqués par ici, par la, et n'importe ou. De toute maniere le guide Promotelec sur la renovation stipule " le répérage et le sectionnement du neutre n'est pas obligatoire dans les installations existantes" et j'ai lu aussi qu'il fallait mettre un ID 63A type A.
j'ai tenté d'isoler les disjoncteurs qui fesaient sauter mais pas de chance ce sont les 2 surchargés. les autres semblent ne rien enclenché dans la maison
Si quelqu'un a une idée ou une suggestion pour pouvoir installer tout de même mon différentiel ...