Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:09
par cmar
Bonjour à tous,

mon voisin restaurateur est en panne d'électricité. La mesure de tension juste en aval du disjoncteur de branchement donne 180V (ok pour les phases 2 et 3).

Un avis sur la question?

Merci d'avance pour lui :)

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:16
par fab
bonjour,

sur les bornes aval du disjoncteur ERDF, (celui qui est plombé), tu a mesuré des tension correctes excepté entre PH 1 et N, ou tu trouve 180V.

je pense que tu peu d’ors et déjà appeler le dépannage ERDF. il y a probablement une connexion qui se balade sur la phase 1.

ces mesures se font elle en charge ou a vide ?

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:19
par cmar
mesures faites à vide.

Une connexion qui se balade sur ph1?

par contre entre ph1 et ph2 (ou ph3) on a bien 400V...

merci

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:23
par fab
oui, une connexion oxydée.

essaye les mesure avec un appareil en marche sur au moins cette phase. je pense que le tension devrai tomber encore.

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:26
par cmar
c'est fait, effectivement la tension chute encore, par contre impossible de joindre ERDF dépannage.....

merci :)

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:30
par fab
impossible de joindre ERDF dépannage
c'est peut etre du a cela:

http://champagne-ardenne.france3.fr/201 ... 94429.html

il faut incister

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:39
par cmar
merci pour l'info, je suis en charente maritime, de gros orages aussi ces derniers jours.

Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V

Posté : dim. 28 juil. 2013 13:47
par fab
les centre d'appels dépannage sont interconnecté ... si une région est submergée d'appel, on déleste sur une autre région. du coup, même s'il n'y a pas (ou plus) d'orage chez toi, le centre d'appel qui gère ta région (probablement Nantes ou Angoulême) peut être également débordé...

l’avantage avec les orage c'est que ce sont des événement de courte durée qui donc apporte beaucoup d'appel mais en très peu de temps ...