Page 1 sur 1

Controle d'isolement - rfco

Posté : ven. 26 juil. 2013 13:40
par Netbyte
Salut tout le monde.
Petite question. Je suis actuellement en stage en elec domestique et les gars avec qui je suis ne connaisse pas les controleurs d'isolement et quand je leur explique le principe, il me disent que ça sert a rien que c'est des pannes qui n'existe pas... Donc question notamment pour rfco : dans quels cas concrets vous servez vous du controleur d'isolement (des exempĺes ) ?
Merci d'avance

Re: Controle d'isolement - rfco

Posté : ven. 26 juil. 2013 19:06
par RFco
hello


lorsque l'usager constate que son dispositif différentiel saute de temps en temps mais qu'il peut le réarmer, alors, on utilise le mesureur d'isolement pour trouver l'origine de la panne, cela m'est encore arrivé aujourd'hui, le câble alimentant une dépendance (garage) est en défaut (pas franc puisque l'ID tient), impossible a détecter avec un simple ohmmetre, mais avec le mesureur d'isolement oui.


s'ils ne connaissent pas je ne pense pas qu'ils pourront t'apprendre beaucoup de choses, ce dit etre des installateurs, pas des dépanneurs

@+

Re: Controle d'isolement - rfco

Posté : ven. 26 juil. 2013 19:57
par Netbyte
Merci rfco
Par curiosité qu'est ce qui faisait que le cable etait en defaut ? Denudé ?
En fait pour eux ça existe pas ces defauts pas franc, du style un peu denudé et en leger contact. Pour eux c'est forcement contact complet, donc visible a la continuité.
Effectivement pour l'instant j'ai pas apris grand chose de neuf, les quelques pannes que j'ai pu faire etait des remplacement d'interrupteurs deffectueux....
C'est pareil il ne connaissaient pas les mesureurs de boucle de terre (juste la methode piquets). Pour eux c'etait pas utile en renovation, ou en install de nouvelle terre de mesurer la valeur, juste verifier sa presence au voltmetre...

Re: Controle d'isolement - rfco

Posté : ven. 26 juil. 2013 21:02
par RFco
ce que tu me raconte confirme ce que je pense d'eux : des installateurs, pas des dépanneurs.

qu'ils viennent un peu avec moi pour apprendre

que connaissent ils du courant induit,

que font ils quand on a (ce qui est une question souvent posée sur les forums)
-des leds qui s'allument
-des ampoules éco (type fluocompact) qui clignottent?

allez, je perdrais pas plus de temps à trouver des pannes qu'ils seraient incapables de solutionner, ils en sont à l'âge de pierre

Ce qui me désole, c'est qu'ils sont certainement passés par l'école pour en arriver là alors que je suis un pur autodidacte


@+

Re: Controle d'isolement - rfco

Posté : ven. 26 juil. 2013 21:30
par Netbyte
Oui, il me reste une semaine de stage. J'ai une 2eme periode dans 4 mois, je m'arrangerais pour tomber sur des depanneurs.
Mais c'est dommage quand même, j'ai bien plus apris pour l'instant a l'afpa qu'en stage. Surtout qu'a l'afpa on apprend a se servir des outils que j'ai cités. D'ailleurs les mecs avec moi au stage, certains ne savait meme pas ce qu'est un vat.

Pour le probleme cité, controle d'isolement pour voir si du courant induit arrive a passer et faire clignoter l'ampoule ? Ou autre chose, dis moi je suis curieux, et soif d'apprendre, tu ferais quoi sur le probleme que tu a cité ?

Re: Controle d'isolement - rfco

Posté : ven. 26 juil. 2013 21:52
par RFco
si tu fait une recherche sur les forums tu trouvera, il suffit généralement de mettre un condo, une charge de quelques watts, à noter que le problème disparait si sur la ligne d'allumage on insére une ampoule classique à filament (même si on n'en trouve normalement plus) ou halogene, qui mangent ce courant induit sans que l'on puisse le voir

Re: Controle d'isolement - rfco

Posté : ven. 26 juil. 2013 22:18
par Netbyte
Bon a savoir. Moi c'est marrant ce probleme est apparu aussi chez moi dans mon couloir, apres avoir installé un detecteur de mouvement (phase et neutre allimentant le detecteur, retour lampe filant direct sur la lampe). Pourtant c'est un modele a relais et avec neutre (bruit clic clic). Bizarre, peut etre du courant induit, qui arriverait a passer entre phase et retour lampe...
Et oui avec une eco halogene plus de probleme