Pince amperemetrique

Posté : jeu. 25 juil. 2013 00:25
par greenislander
Bonjour à tous

Si je groupe des lignes dans une pince amperemetrique (Lumière 1, lumière 2, lumière 3, etc en sortie de tableau), vais je obtenir l’ampérage cumulé passant par mes x conducteurs pris dans l'anneau de la pince ?

Merci d'avance

Greenislander

Re: Pince amperemetrique

Posté : jeu. 25 juil. 2013 07:06
par RFco
hello


oui, cela donnera le cumul des consommations


@+

Re: Pince amperemetrique

Posté : jeu. 25 juil. 2013 10:15
par Candela
Bonjour,
Afin d'éviter toute ambigüité et en l'absence de précision de votre part, c'est correct si:
-monophasé
-tri tous les conducteurs de la même phase (ce qui revient au même)
-conducteurs phase uniquement, pas de neutre

Cordialement

Re: Pince amperemetrique

Posté : jeu. 25 juil. 2013 16:09
par greenislander
Merci de vos réponses

Bien compris la précision, sur la phase en mono, ou sur la meme phase si triphase

La précision n'etait pas inutile