Bonjour
J ai une installation electrique ancienne et j ai un probleme avec un telerupteur legrand
C est une installation avec trois fil
Phase sur A1 et 1
fil vers lampe sur 2
fil vers poussoirs A2
cela fonctionnait parfaitement et brutalement cela ne fonctionne plus ; quand on active un poussoir le telerupteur vibre et se bloque ; il faut couper l alimentation du telerupteur pour faire cesser le bruit .
J ai commmencé par changer le telerupteur : pas d amelioration
j ai debranché les 4 poussoirs : pas d amelioration
j ai debranché le fil vers les lampes ( 2 ) : pas d amelioration
merci pour un conseil
jm14
Re: telerupteur
Posté : mar. 23 juil. 2013 13:33
par RFco
hello
il y a soit un poussoir bloqué, soit une tension induite sur le retour poussoir
pour s'en persuader, raccorder un poussoir en direct sur le télérupteur
Débrancher le retour poussoir au niveau du télérupteur et mesurer la tension entre ce fil et une phase
@+
Re: telerupteur
Posté : mer. 24 juil. 2013 11:59
par jm14
bonjour RFco
Merci beaucoup pour la réponse ,je ne pourrai effectuer le test que ce soir ou demain .
je vous donnerai les résultats
jm14
Re: telerupteur
Posté : jeu. 25 juil. 2013 09:20
par jm14
Bonjour RFco
Je comprends pas grand chose aux telerupteurs
-J ai connecte un poussoir entre A2 et une phase : il ne se passe rien ( mais je rends compte que j ai une phase en A1 1 et A2 )
-et j ai une tension de 220 entre le fil des poussoirs et une phase
d avance merci
jm14
Re: telerupteur
Posté : jeu. 25 juil. 2013 11:09
par jm14
re bonjour RFco
je dis des betises : en branchant mon poussoir entre un neutre et A2 cela fonctionne parfaitement
et de plus j ai une petite masse entre le neutre et le fils des poussoirs , alors qu ils sont tous debranchés ?
jm 14
Re: telerupteur
Posté : jeu. 25 juil. 2013 12:33
par RFco
jm14 a écrit :re bonjour RFco
je dis des betises : en branchant mon poussoir entre un neutre et A2 cela fonctionne parfaitement
et de plus j ai une petite masse entre le neutre et le fils des poussoirs , alors qu ils sont tous debranchés ?
jm 14
Salut
Une masse?
Une tension?
Quelle valeur entre le retour poussoir et une phase?
Oui il faut bien alimenter les poussoirs avec un neutre
@+
Re: telerupteur
Posté : jeu. 25 juil. 2013 14:18
par jm14
bonjour
je m' aperçois que j ai 2 fils qui arrivent en A2 sur le telerupteur il y en a 1 qui provient d un seul poussoir et l autre regroupe les trois autres pousoirs .
Le probleme vient de ce deuxieme fil et j ai une tension de 220 v entre ce fil et une phase
je suppose qu il faut que je recherche a quel endroit il y a un contact
jm 14
Re: telerupteur
Posté : jeu. 25 juil. 2013 19:45
par RFco
c'est tout a fait ce qu'il faut faire
dans un premier temps voircomment ce fil alimente les 3 poussoirs
combien de fils à chaque poussoir?
@+