Page 1 sur 1

Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : mar. 9 juil. 2013 12:07
par florent48
Bonjour à tous,
me revoilà après une extension de la maison pour une autre question.

Pouvez vous me conseiller, diamètre du câble, branchement sur un disjoncteur du tableau principal ou direct sur bornier phase et neutre, protections etc, pour la réalisation d'un 2ème tableau divisionnaire pour un cellier-atelier qui comporte un circuit prise 20A en 2.5, 2 circuits spécialisés en 20A en 2.5 (lave linge et sèche linge) et un circuit lumière en 10A en 1.5, le tout avec une longueur de câble de 20m max entre le tableau principal et le tableau secondaire.

Installation actuelle: DB 30-60A réglé sur 45A, un tableau principal avec 2 différentiels type AC 40A, un tableau secondaire pour la cuisine avec un différentiel type A 40A alimenté en 10mm2 à partir du bornier phase et neutre du tableau principal.

Encore merci par avance et bonne journée

Re: Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : mer. 10 juil. 2013 12:52
par pericles
Bonjour,

Concernant la section du conducteur d'alimentation du coffret divisionnaire, voir sur le forum volta le lien
viewtopic.php?f=36&t=1513#p9379

cordialement

Re: Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : mer. 10 juil. 2013 14:44
par florent48
Bonjour et merci!
Effectivement mon cas est assez ressemblant avec votre lien.

Cependant, étant donné que j'aurai moins de puissance d'utilisation (2x20A lave linge et sèche linge, 1x20A prise et une fois 10A lumière) un ID de 40A est-il suffisant ou faut-il prévoir plus large exprès pour une extension future éventuelle de l’installation?

Mon DB étant un 30/45/60, si je résume je dois tirer l'alimentation en 16mm2, est-ce suffisant dans mon cas concernant la distance de 20m entre tableau principal et tableau secondaire?

Merci encore pour votre patience et bonne après midi à tous.

Re: Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : mer. 10 juil. 2013 18:56
par pericles
bonjour,
avec une longueur de 20m, une section de 16² et un courant de 60A, la chute de tension est de 1.58%
voir calculette volta http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881

la chute tension maximum depuis le disjoncteur de branchement est:
- 3% pour l'éclairage
- 5% pour les autres utilisations

donc en cas d'augmentation de la puissance (de 45A à 60A) votre canalisation est conforme

cordialement

Re: Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : mer. 10 juil. 2013 20:16
par Carminas
Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer :
- 3G6² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disj 63A maxi pour 14kW maxi.
avec une chute de tension restant raisonnable sur une vingtaine de mètres et en supposant que le DB soit à côté du tableau principal.

La 2ème solution me semblerait un bon compromis tout en permettant une certaine évolutivité, mais rien ne vous empêche de passer du 16² si vous êtes incertain de l'usage futur (quitte à dans un premier temps limiter le disj au départ à 40A pour éviter l'achat d'un 63A assez cher)

Attention, la norme a évoluée depuis le post mis en lien et impose désormais un disjoncteur au départ d'un tableau divisionnaire
Image

@+

Re: Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : jeu. 11 juil. 2013 10:16
par florent48
Bonjour Carminas et les autres et un grand merci.

J'ai calculé d’après les caractéristiques de la machine à laver, du sèche linge, des éclairages en place et en comptant 20A pour le circuit prise que j'aurai besoin au max si tout fonctionnait en même temps de 8080W.

Donc je vais partir pour la 2ème solution, à savoir du câble 3G10² protégé par un disjoncteur de 40A, le DB étant bien placé à coté du tableau principal.

C'est là que me vient une autre question!

Je vais chercher un disjoncteur 40A pour placer en tête de ligne dans le tableau principal, cependant il me reste un disjoncteur 32A tout neuf, si je le mets à la place du 40A, hormis une perte de puissance à l'arrivée, pas de problème?

Ensuite à l'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire, il s'agit bien d'un inter différentiel 40A type A classique, comme ceux qui se trouvent en début de rangée mon tableau principal?

Après ceci je me lance!

Merci encore et bonne journée à tous

Re: Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : jeu. 11 juil. 2013 19:47
par Carminas
Bonsoir

Aucun problème pour mettre un 32A (il est vrai plus facile à trouver en GSB), mais vous serez limité en usage à 7,3 kW.

Oui il s'agit bien d'un interrupteur différentiel 30mA 40A type A classique.
Je vous conseille de prendre un modèle peignable, plus facile d'usage.

Image

@+

Re: Protection et câble tableau secondaire cellier-atelier

Posté : dim. 14 juil. 2013 14:10
par florent48
Merci encore, avec un peu de retard!
J'ai maintenant toutes les informations nécessaires.
Bonne journée