Posté : jeu. 4 juil. 2013 21:22
par birimix
Bonjour à tous,
je suis intervenu sur une installation hier et au moment de brancher un des luminaire je reçois un bon coup de jus en touchant le neutre, donc ce que j'ai fais : j'ai pris mon testeur et j'ai mesuré la tension entre Pe et Ph = 230V (c'est normal) et la ddp entre Pe et N= 110V (pas normal), je me rappelle que mon prof à l’école m'avait dit que le courant dans le Neutre est nulle (bien sur quand le régime est équilibré) donc on constate que là les charges dans les phases ne sont pas équilibrée, je voudrais que vous me confirmiez cette constations? et qu'est ce que cette tension dans le Neutre peut causer si le problème n'est pas résolus? sachant qu'il y a beaucoup de luminaire est ce que éventuellement il peut y avoir des harmoniques? merci d'avance

Re: Tension en Pe et N

Posté : jeu. 4 juil. 2013 23:26
par fab
bonjour,

quelle est a tension entre Ph et N ?

je pense plutôt a une montée en potentiel de la terre ...

il y a déjà eu un sujet la dessus ...

Re: Tension en Pe et N

Posté : jeu. 4 juil. 2013 23:28
par birimix
Bonsoir entre N/Ph = 230V
merci pour le lien je vais l'examiner

Re: Tension en Pe et N

Posté : jeu. 4 juil. 2013 23:28
par RFco
fab a écrit :bonjour,

quelle est a tension entre Ph et N ?

je pense plutôt a une montée en potentiel de la terre ...

il y a déjà eu un sujet la dessus ...

hello



Marrant,

en lisant le sujet j'ai eu le même souvenir que toi (surtout, il est vrai que c'est moi que cela concernait)


@+

Re: Tension en Pe et N

Posté : ven. 5 juil. 2013 09:20
par fab
salut

RFco, oui, je pensais bien que tu allais faire le rapprochement ...

birimix, s'agit d'une instalation triphasée ou monophasée?
y a t il un différentiel ?

Re: Tension en Pe et N

Posté : ven. 5 juil. 2013 09:33
par birimix
Bonjour c'est une installation triphasé, pour le différentiel je ne l'ai pas remarqué mais je vous tiens au courant cette après midi. . Merci

Re: Tension en Pe et N

Posté : ven. 5 juil. 2013 21:12
par fab
il faudrait toutes les tension si possible mesurée au disjoncteur de branchement:

N/PH1
N/PH2
N/PH3
PH1/PH2
PH2/PH3
PH1/PH3
T/PH1
T/PH2
T/PH3

Re: Tension en Pe et N

Posté : ven. 5 juil. 2013 21:40
par RFco
Et bien sur, au même moment

terre/neutre.

@+

Re: Tension en Pe et N

Posté : ven. 5 juil. 2013 22:07
par fab
RFco a écrit :Et bien sur, au même moment

terre/neutre.

@+
evidement ... ou avais-je la tete ?

honte sur moi

:oops:

Re: Tension en Pe et N

Posté : ven. 5 juil. 2013 22:34
par RFco
oui et non puisque au départ il nous disait avoir 110V entre PE et N