Protection du neutre en IT

Posté : jeu. 4 juil. 2013 19:28
par matoche88
Bonjour à tous , je voulais savoir si c'était conforme un tableau de circuits terminaux ( prises , éclairage ) dont les disjoncteurs n'ont pas le neutre protégés mais qui sont protégés par un 30mA en tête ( régime de neutre IT) ??

Re: Protection du neutre en IT

Posté : jeu. 4 juil. 2013 23:41
par Candela
Bonjour,
C'est conforme à condition que tous les circuits en aval d'un DDR aient les mêmes caractéristiques :
-section, nature des conducteurs, courant assigné et courbes des dispositifs de protection.
Si ces dispositifs n'assurent pas la protection des phases contre les contacts indirects, il faut 1 DDR par circuit.

On ne peut donc "panacher" des circuits prises et éclairage que s'ils sont en 1,5 mm²/16A.
Cela dit, si la sensibilité du DDR n'est pas motivée par une imposition particulière (comme la protection complémentaire contre les contacts directs), ce réglage est beaucoup trop bas puisque la norme admet au plus 0,15 x I admissible dans le neutre (soit 2,25 A pour 15A et 3 pour 20A).
(C15-100, commentaires du 431.2.2)

Cordialement

Re: Protection du neutre en IT

Posté : jeu. 4 juil. 2013 23:48
par RFco
hello


neutre pas protégé, Ok

Mais neutre coupé en même temps que la /les phases?


@+

Re: Protection du neutre en IT

Posté : ven. 5 juil. 2013 07:24
par matoche88
D'accord , donc je peux avoir 4 circuits éclairages et 4 circuits prises avec des disjoncteurs 16A tout ça protégé par un 30mA en tête ??

Re: Protection du neutre en IT

Posté : ven. 5 juil. 2013 10:20
par Candela
Bonjour,
matoche88 a écrit :D'accord , donc je peux avoir 4 circuits éclairages et 4 circuits prises avec des disjoncteurs 16A tout ça protégé par un 30mA en tête ??
Ca pourrait aller si vous aviez des 2A, mais avec des 30mA vous risquez des déclenchements intempestifs fréquents (en fonction du nombre d'alimentations avec filtres présentes sur les circuits PC, des longueurs de câbles etc).
Et n'oubliez pas que cela vous oblige à avoir la même section et des intensités admissibles équivalentes sur les 8 circuits.

Cordialement