bonjour,
1) on raisonne avec la formule U = Z I
Au-delà de 50 cm, la surtension de foudre résiduelle, injectée sur l’installation lorsque le parafoudre agit, augmente très rapidement avec l’impédance (Z) de ces câbles (U = Z I).
Or l’impédance (Z) d’un câble croît avec la fréquence (F) et sa longueur (L) : Z = LC2pF
Le courant de foudre ayant une fréquence élevée (quelques MHz), la longueur du câble devient un paramètre important.
Exemple : si à 50 Hz un câble de
50cm à une résistance de 0,5 Ohm, elle est de 9,9 kOhm à 1 MHz.
La surtension résiduelle totale est d’environ : 500 V (surtension des longueurs de câble) + 1000 V (surtension résiduelle du parafoudre lui-même).
Soit 1500 V, la limite acceptable par beaucoup d’équipements domestiques.
Source : page K29 Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2013
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=K29
2) on raisonne avec la formule ΔU = L di/dt
Une des caractéristiques essentielles pour la protection d'un équipement est le niveau de protection en tension maximal (Up installé), que l'équipement peut supporter à ses bornes. De ce fait, un parafoudre doit être choisi avec un niveau de protection Up adaptée à la protection de l'équipement (
voir Fig. J38).
La longueur totale des conducteurs de connexion est L = L1+L2+L3.
Pour les courants à haute fréquence, l'impédance linéique de cette connexion est de l’ordre de 1 μH/m.
D'où, en appliquant
la loi de Lenz à cette connexion : ΔU = L di/dt
L'onde courant normalisée 8/20 μs, avec une amplitude de courant de 8 kÂ, crée de ce fait une élévation de tension par mètre de câble de 1000 V.
ΔU =1 x 10-6 x 8 x 1000 / 8 x 10-6 =
1000 V
Par suite la tension aux bornes de l'équipement Up installé est : Up installé = Up + U1 + U2
Si L1+L2+L3 =
50 cm, l'onde 8/20 μs avec une amplitude de 8 kÂ, la tension aux bornes de l’équipement sera de Up +
500 V
soit 1000 + 500 = 1,5KV
document source
http://www.electrical-installation.org/ ... ions-2.pdf
cordialement