Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : jeu. 4 juil. 2013 09:57
par mael_r
Bonjour,
J'ai fait faire un diagnostic électrique pour mon studio et la personne chargée du diagnostic préconise la pose d'un interrupteur général dans le studio car le compteur EDF et le tableau électrique sont à l'extérieur, dans un sas d'entrée desservant mon appartement et celui du voisin.
Pourriez-vous m'indiquer quel interrupteur choisir et est-ce qu'il faut le mettre dans un "mini" tableau?
Pourriez-vous m'indiquer également quelle installation/connexion je dois faire entre ce nouveau disjoncteur et le différentiel 30 mA qui reçoit normalement directement la phase et le neutre en grosse section du compteur EDF?
J'espère que je suis claire dans mes demandes...
Merci de vos réponses.
Ismaël
Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : jeu. 4 juil. 2013 11:08
par RFco
bonjour
faites nous une photo de votre tableau de protection pour commencer
@+
Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : jeu. 4 juil. 2013 14:51
par mael_r
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je n'ai malheureusement pas de photos et je ne suis pas sur place.
En fait, j'ai changé le vieux tableau pour un neuf de marque Debflex.
Il y a donc le différentiel 30 mA et des disjoncteurs de 32, 20, 16 et 10 ampères.
Il me faut donc une solution pour pouvoir couper le tableau depuis le studio, en cas d'urgence. C'est ce qui est recommandé dans le diagnostic.
Ismaël
Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : jeu. 4 juil. 2013 14:58
par GAS
Bonjour,
Il vous suffit de relever le calibre maximal de réglage du disjoncteur général d'abonné (30 ou 45 A les plus courant pour un studio) et de choisir soit un interrupteur sectionneur 2x32 A si le calibre est de 30A, soit 2x63 A s'il est de 45 A.

Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : jeu. 4 juil. 2013 16:46
par RFco
re
le tableau est dans le logement
puisqu'il n'a qu'un seul différentiel, celui ci fait office de coupure d'urgence s'il est à moins de 1m80
si on veut mettre un inter de coupure, son courant assigné doit être supérieur ou égal au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc, mettre un 63A
@+
Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : jeu. 4 juil. 2013 23:23
par Carminas
Bonsoir
+1
S'il y a un unique interrupteur différentiel en tête du tableau, celui-ci peut servir de coupure générale.
@+
Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : ven. 5 juil. 2013 09:17
par GAS
Re,
Carminas a écrit :'il y a un unique interrupteur différentiel en tête du tableau, celui-ci peut servir de coupure générale.
Certes, mais encore faut-il que son calibre soit adapté au maximum du disjoncteur général de l'abonné.

Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : ven. 5 juil. 2013 09:33
par mael_r
Bonjour,
A RFco :
Non, le tableau n'est pas dans le logement justement, c'est ça le problème.
Il faudrait donc que je puisse installer un interrupteur dans l'appartement qui puisse couper le tableau (en cas de danger immédiat) sans avoir à sortir de l'appartement pour aller au tableau.
C'est un peu ridicule la demande du diagnostiqueur. Si quelqu'un est dans le salon et qu'il s'électrocute et que je suis dans la salle de bain, je devrais ouvrir la porte de la salle de bain pour aller déclencher ce fameux interrupteur qu'il faudrait poser. Si je suis à l'entrée du studio, il me faudra aussi ouvrir la porte d'entrée pour pouvoir déclencher (dans le sas d'entrée qui dessert les deux appartements) soit le compteur EDF soit le différentiel 30 mA sur mon tableau.
A GAS :
Comment faire le branchement : je pose mon interrupteur à l'entrée du studio. Je le câble jusqu'au tableau.
Dois-je le câbler directement au différentiel 30 mA? Et du coup, est-ce que ça déclenchera aussi ce différentiel si je déclenche depuis le nouveau interrupteur?
Ismaël
Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : ven. 5 juil. 2013 13:38
par GAS
Re
C'est en effet une installation ubuesque où toutes les protections électriques se trouvent implantées dans les parties communes.
L'idéal aurait été de faire déplacer ce tableau dans la partie privative.
mael_r a écrit :Comment faire le branchement : je pose mon interrupteur à l'entrée du studio. Je le câble jusqu'au tableau.
Dois-je le câbler directement au différentiel 30 mA? Et du coup, est-ce que ça déclenchera aussi ce différentiel si je déclenche depuis le nouveau interrupteur?
Ben oui, il faudrait tirer l'alimentation issue du disjoncteur général à l'intérieur du studio au plus près de l'accès, la raccorder sur l'inter-sectionneur et la renvoyer vers l'amont du 30mA.
Re: Mettre un disjoncteur général dans l'appartement
Posté : sam. 6 juil. 2013 11:08
par mael_r
Bonjour,
Pour GAS :
Merci à vous vous, c'est exactement ça, partir du compteur général et aller au studio et revenir au tableau. C'était bien trop compliqué dans ma tête!...
Quant à l'installation, vous avez tout à fait raison. Je ne vous parle même pas du mélange des fils (fil neutre à la place de la phase, etc.), un vrai cauchemar et une irresponsabilité totale du gars qui a fait l'installation. Heureusement, même si c'est contraignant, le bilan électrique sert à ça.
Encore merci à vous et aux autres pour vos réponses !