Installations électriques des foyer-logements

Posté : mer. 19 juin 2013 19:10
par Misterman
Bonjour,
je voudrais savoir si un circuit éclairage, PC..., peut desservir plusieurs chambres ou il faut un circuit/chambre.
Quelle serait la norme applicable?
Merci.

Re: Installations électriques des foyer-logements

Posté : mer. 19 juin 2013 19:42
par RFco
hello


la norme ne donne de limites que par protections, pas par pièce




@+

Re: Installations électriques des foyer-logements

Posté : jeu. 20 juin 2013 08:31
par GAS
Bonjour,
Il est certain qui si la subdivision des circuits est exigée et pris sous l'angle du fonctionnement et de la bonne exploitation, mieux vaudrait en effet dissocier les protections par habitat pour éviter qu'un défaut électrique survenant sur un logement ne vienne affecter les autres. ;-)

Re: Installations électriques des foyer-logements

Posté : ven. 21 juin 2013 17:24
par philippe68
bonjour,
les foyers logements sont soumis à la règlementation des locaux d'habitation et donc à la partie 771 de la norme NFC15-100.
Pas d'exigences de circuit spécifiques par chambres

Cette exigence se retrouve uniquement dans les établissements recevant du public de type O (Hôtel) et de type J.

Il faut bien sur que vous soyez sur du classement du bâtiment sur lequel vous travaillez, les foyers logements pour personnes agées pouvant être reclassés par la commission de sécurité en type J lors de travaux de mise en conformité ou de modernisation.