Bonjour,
je voudrais savoir si un circuit éclairage, PC..., peut desservir plusieurs chambres ou il faut un circuit/chambre.
Quelle serait la norme applicable?
Merci.
Installations électriques des foyer-logements
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installations électriques des foyer-logements
hello
la norme ne donne de limites que par protections, pas par pièce
@+
la norme ne donne de limites que par protections, pas par pièce
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installations électriques des foyer-logements
Bonjour,
Il est certain qui si la subdivision des circuits est exigée et pris sous l'angle du fonctionnement et de la bonne exploitation, mieux vaudrait en effet dissocier les protections par habitat pour éviter qu'un défaut électrique survenant sur un logement ne vienne affecter les autres.
Il est certain qui si la subdivision des circuits est exigée et pris sous l'angle du fonctionnement et de la bonne exploitation, mieux vaudrait en effet dissocier les protections par habitat pour éviter qu'un défaut électrique survenant sur un logement ne vienne affecter les autres.
Cordialement
GAS
GAS
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Installations électriques des foyer-logements
bonjour,
les foyers logements sont soumis à la règlementation des locaux d'habitation et donc à la partie 771 de la norme NFC15-100.
Pas d'exigences de circuit spécifiques par chambres
Cette exigence se retrouve uniquement dans les établissements recevant du public de type O (Hôtel) et de type J.
Il faut bien sur que vous soyez sur du classement du bâtiment sur lequel vous travaillez, les foyers logements pour personnes agées pouvant être reclassés par la commission de sécurité en type J lors de travaux de mise en conformité ou de modernisation.
Cordialement
les foyers logements sont soumis à la règlementation des locaux d'habitation et donc à la partie 771 de la norme NFC15-100.
Pas d'exigences de circuit spécifiques par chambres
Cette exigence se retrouve uniquement dans les établissements recevant du public de type O (Hôtel) et de type J.
Il faut bien sur que vous soyez sur du classement du bâtiment sur lequel vous travaillez, les foyers logements pour personnes agées pouvant être reclassés par la commission de sécurité en type J lors de travaux de mise en conformité ou de modernisation.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités