Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 12:02
par Netbyte
Salut tout le monde,
Dites moi, en cas de fuite de courant, qu'elle méthode privilégiez vous ? Un test avec un mesureur d'isolement ou, une recherche de fuite avec une pince de courant de fuite sur la terre ou les conducteurs phase/neutre en même temps ?
Quel avantage d'une technique par rapport a l'autre ?
Et sinon comment se sert t'on précisément du mesureur d'isolement ? J'ai cru comprendre qu'il fallait couper tout les disjoncteurs, déconnecter tout les appareils branchés, et la barrette de terre, mais ensuite la mesure se fait comment ?
Merci d'avance !
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 12:19
par RFco
bonjour
la pince est à utiliser si les circuits peuvent être mis sous tension
pour la méthode avec le testeur d'isolement, lire ce doc :
http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf_mag/cam52.pdf
@+
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 12:39
par Netbyte
Donc dans la vie courante du dépanneur electricien (genre, differentiel qui saute de manière aléatoire), la pince a courant de fuite est plus adaptée ?
Et la pince amperemetrique traditionnel n'a pas une précision suffisante pour ça ?
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 13:15
par RFco
la pince à courant de fuite est un complément du mesureur d'isolement, perso, j'utilise les deux avec malgré tout une préférence pour le mesureur d'isolement
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 13:24
par Netbyte
Du coup dis moi si cette méthode permet de se dispenser du controleur d'isolement :
- Dans le cas ou le différentiel déclenche aléatoirement, pince a courant de fuite sur le conducteur de terre principal, puis on remonte.
- Si ça déclenche immediatement le differentiel, la pince ne fonctionnera pas, et dans ce cas la on débranche tout ce qu'il y a sur le circuit en question ? Et si ça saute toujours sans rien de branché, ça peut etre défaut d'isolement au niveau des prises, dans ce cas là (si ça déclenche immediatement, ça présume d'une fuite importante, >30ma) un simple ohmetre avec un calibre 40mhoms suffirait a voir le défaut (en mesurant entre phase et terre) ?
Par contre si il y a un défaut d'isolement entre neutre et phase (isolant coupé, mais logiquement ne fait pas disjoncter vu que pas de perte de courant), comment peut t'on le voir ? A moins que ça soit assez franc (et donc visible a l'ohmmetre), là il faudra un testeur d'isolement, mais il n'y a pas de signe visible de problème du coup ? C'est donc potentiellement dans ce cas un risque d'incendie ?
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 13:28
par RFco
l'ohmmetre classique ne convient pas dans la plupart des cas
un diff qui saute ca peut etre plusieurs défauts cumulés sur différents circuits
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 13:33
par Netbyte
Ok, donc visible avec la pince de courant de fuite.
En fait au final, dans quel cas la pince a courant de fuite ne suffirait pas, et où il faudrait le contrôleur d'isolement ?
Et dernière question, que pense tu de ces 2 appareils (bon c'est pas du fluke, mais j'ai entendu de bons échos de PCE) ?
http://www.pce-instruments.com/french/i ... 173394.htm
ET
http://www.pce-instruments.com/french/i ... _listpos=1
Du coup en tend que futur dépanneur (en formation bientôt) a moyens pour l'instant plutôt limité, tu me conseillerais quoi en priorité ?
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 16:56
par Netbyte
Au passage d'ailleurs, actuellement j'ai :
- Vat chauvin arnoux CA760
- Pince amperemetrique multimètre Voltcraft VC-521
- Testeur RJ45
- Tournevis isolés, pinces diverses, couteau d'electricien, coupe cable, denude gaine, etc
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : ven. 14 juin 2013 17:46
par Netbyte
Y a celle là aussi dont la précision a l'air bonne, c'est la même que la pce, tu en penses quoi ?
http://www.selectronic.fr/pince-amperem ... ision.html#
Si la précision indiqué est respectée a peu près ça devrait pas etre mal, non ? Apparemment c'est CEM qui fabrique ça (haut de gamme chinois). Malgrès les a priori j'ai cru entendre du bien d'eux.
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Posté : sam. 15 juin 2013 09:51
par Netbyte
Personne ?