Protection usine
Posté : mar. 11 juin 2013 14:46
Bonjour tout le monde,
Je viens ici pour demander quelque conseil. Je dois faire l'installation électrique d'une usine qui contient 79 lampes (éclairage intérieur) ,8 hublots + 1projecteur (éclairage extérieur) , 4 fours et 1 moteur. J'aimerai avoir votre avis sur, comment protéger chacun de ces récepteurs j'ai eu quelque idée mais je ne sais pas si c'est faisable avec les normes ( que je connais pas trop ) ou si il y a des risques potentiels :
1 Four : 18KW (26A consommé) : Un disjoncteur différentiel de 30A (pour 1 four)
Lampe : 31.6KW en tout mais je les divise en 10 groupes de 8 lampes environ (1A consommé /lampe ---> sois 1 groupe= 8A) : 10 disjoncteurs magneto-thermique de 10A
moteur : 6.6KW cos0.8(12A consommé) : Fusibles aM (pour moteurs) + contacteur équipé d'un relais thermique + Sectionneur
8 Hublots : 320w totale ( 0.8A total consommé ) : un disjoncteur 1A
1 projecteur : 400W ( 1A consommé) : disjoncteur 2A
Voila j'ai pas encore fais les calculs de section de câble. Je suis assez nouveau dans ce domaine.
Sinon c'est un réseau triphasé 230/400. Si vous connaissez des sites ou liens qui ont rapports avec mon cas je suis preneur aussi.
Drew
Je viens ici pour demander quelque conseil. Je dois faire l'installation électrique d'une usine qui contient 79 lampes (éclairage intérieur) ,8 hublots + 1projecteur (éclairage extérieur) , 4 fours et 1 moteur. J'aimerai avoir votre avis sur, comment protéger chacun de ces récepteurs j'ai eu quelque idée mais je ne sais pas si c'est faisable avec les normes ( que je connais pas trop ) ou si il y a des risques potentiels :
1 Four : 18KW (26A consommé) : Un disjoncteur différentiel de 30A (pour 1 four)
Lampe : 31.6KW en tout mais je les divise en 10 groupes de 8 lampes environ (1A consommé /lampe ---> sois 1 groupe= 8A) : 10 disjoncteurs magneto-thermique de 10A
moteur : 6.6KW cos0.8(12A consommé) : Fusibles aM (pour moteurs) + contacteur équipé d'un relais thermique + Sectionneur
8 Hublots : 320w totale ( 0.8A total consommé ) : un disjoncteur 1A
1 projecteur : 400W ( 1A consommé) : disjoncteur 2A
Voila j'ai pas encore fais les calculs de section de câble. Je suis assez nouveau dans ce domaine.
Sinon c'est un réseau triphasé 230/400. Si vous connaissez des sites ou liens qui ont rapports avec mon cas je suis preneur aussi.