Bonjour,

Actuellement je possède une pompe piscine avec un moteur mono, dans le but de pouvoir branché un variateur de vitesse (invertek optidrive), je souhaiterais faire la transformation de mono en tri,
Est-il possible d'exécuter cela ? (j'ai aucune connaissance dans cette branche)
D'avance merci pour votre aide.

Re: Moteur mono / tri

Posté : ven. 7 juin 2013 10:13
par Candela
Bonjour,
Si votre pompe est équipée d'un "vrai" moteur mono (et non pas d'un moteur tri transformé voir la différence dans Schémathèque et téléchargement), la chose est possible, mais délicate.
-il faut impérativement retirer le condensateur
-il faut vérifier que le variateur autorise cette manip. Pour cela il faut consulter la notice du variateur, car tous n'acceptent pas un déséquilibre (assez important et inévitable) entre phases. Dans ce cas, il se met rapidement en sécurité.
-le variateur doit pouvoir être réglé pour une sortie en 230V tri
-l'enroulement auxiliaire chauffera plus, il n'est pas impossible qu'il grille à terme. Cela dépend de la conception du moteur et est difficile à prévoir.
Cordialement

Re: Moteur mono / tri

Posté : dim. 9 juin 2013 19:18
par Labobine
Bonjour,
En principe les moteurs de piscine sont tous en monophasés (sauf dans les piscines de collectivités), mais je doute tout à fait des résultats et surtout si vous comptez faire tourner plus vite pour augmenter le débit car la puissance est proportionnelle au carré de la vitesse (2 fois plus vite = 4 fois plus de puissance). L'inverse est vrai mais cela ne marche qu'une fois sur ??? (je parle toujours en monophasé).