Disjoncteur bi

Posté : mer. 5 juin 2013 18:13
par RELOU64
Bonjour,

J'aimerai savoir quand doit-on utiliser un disjoncteur Bi type C60N et non un DT40 Uni+N.

Merci pour vos réponses

Re: Disjoncteur bi

Posté : mer. 5 juin 2013 19:02
par philippe68
Bonjour,
lorsque l'on a besoin de deux pôles protégés
- schéma des liaisons à la terre IT pour la protection du conducteur neutre
- circuit biphasé
Ou quand le pouvoir de coupure du DT40 Uni+N est insuffisant on peut utiliser des disjoncteurs Bi (Leur pouvoir de coupure est plus important sous 230V)

Cordialement