Posté : mar. 4 juin 2013 08:50
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet de groupe ilote du réseau qui doivent alimenter des transformateurs élevateurs BT/HT.
Je dispose de 4 groupes de 160kV pour magnétiser de 2 transformateurs de 800kVA et je voudrais m'assurer que je vais bien pouvoir les magnétiser par couplage à l’arrêt. Je ne trouve pas de moyen pour faire un calcul de dimensionnement. Est-ce que le courant magnétisant n'est pas lié à la vitesse de monté en régime nominal du moteur ?
Est-ce qu'il ne faut pas mieux magnétiser un transfo en BT et l'autre en HT ?
Avez-vous des retour d’expérience sur le couplage à l'arrêt ? Je ne trouve pas grand chose sur internet a ce sujet.
Merci pour vos réponse.
Je travaille actuellement sur un projet de groupe ilote du réseau qui doivent alimenter des transformateurs élevateurs BT/HT.
Je dispose de 4 groupes de 160kV pour magnétiser de 2 transformateurs de 800kVA et je voudrais m'assurer que je vais bien pouvoir les magnétiser par couplage à l’arrêt. Je ne trouve pas de moyen pour faire un calcul de dimensionnement. Est-ce que le courant magnétisant n'est pas lié à la vitesse de monté en régime nominal du moteur ?