Problème sur Installation Triphasé

Posté : dim. 2 juin 2013 11:28
par LouisB
Bonjour,
Ayant déjà eu l'occasion de venir sur votre Forum et d'y apprécier les échanges, j'y reviens pour essayer de trouver la réponse à mon interrogation.
Avant le raccordement d'un radiateur électrique (installation 380V), je me dirige vers le tableau divisionnaire pour ouvrir la protection de départ (tétrapolaire)
qui protège tous les radiateurs de l'habitation. Ce simple geste anodin a eu pour effet de griller une machine a café et un four. Du 380V est passé
sur des pc cuisine et lingerie. L1 et L2 ont été en contact. Pourquoi? En vérifiant après coup mon installation, je me suis aperçu que L1 dans le disjoncteur de protection
n'était pas serré. Qu'a-t-il pu se passer?
Je suis preneur de vos explications.
En vous remerciant par avance...
Bon Dimanche à vous.
LouisB

Re: Problème sur Installation Triphasé

Posté : dim. 2 juin 2013 12:10
par RFco
bonjour


le fait qu'une phase ne soit pas serrée n'a rien à voir

je pense plutot à un neutre des prises repris sous le général chauffage

@+

Re: Problème sur Installation Triphasé

Posté : dim. 2 juin 2013 12:39
par LouisB
Merci pour cette explication.
Le fait que mon installation soit en Unipolaire a son importance?
Cordialement.

Re: Problème sur Installation Triphasé

Posté : dim. 2 juin 2013 13:59
par RFco
ce qui est à voir c'est l'origine du neutre sur les circuits sur lesquels des appareils ont "grillé"

Re: Problème sur Installation Triphasé

Posté : dim. 2 juin 2013 14:54
par LouisB
encore merci à vous.