Problème sur Installation Triphasé
Posté : dim. 2 juin 2013 11:28
Bonjour,
Ayant déjà eu l'occasion de venir sur votre Forum et d'y apprécier les échanges, j'y reviens pour essayer de trouver la réponse à mon interrogation.
Avant le raccordement d'un radiateur électrique (installation 380V), je me dirige vers le tableau divisionnaire pour ouvrir la protection de départ (tétrapolaire)
qui protège tous les radiateurs de l'habitation. Ce simple geste anodin a eu pour effet de griller une machine a café et un four. Du 380V est passé
sur des pc cuisine et lingerie. L1 et L2 ont été en contact. Pourquoi? En vérifiant après coup mon installation, je me suis aperçu que L1 dans le disjoncteur de protection
n'était pas serré. Qu'a-t-il pu se passer?
Je suis preneur de vos explications.
En vous remerciant par avance...
Bon Dimanche à vous.
LouisB