Page 1 sur 1

Re: Groupe électrogène

Posté : lun. 27 mai 2013 00:14
par Candela
Bonsoir,
Il n'y a pas d'imposition, l'un des régimes de la C15-100 peut être choisi.
La tension que vous constatez laisse supposer que vous êtres en IT, volontairement ou pas.
Ya-t-il un CPI? Une impédance?
Dans ce régime, le potentiel du neutre varie en présence d'un ou plusieurs défauts, et avec un défaut franc il peut atteindre 230V.
Avec un groupe électrogène, si le réseau est court, un impédance permet d'amortir ces oscillations de tension.
Si vous n'étes pas en IT, il y très probablement une mise à la terre du neutre défectueuse et un défaut...
Cordialement