Posté : dim. 19 mai 2013 18:44
par Iceman
Bonjour

Suite a un évènement qui a cramé le téléphone et déclenche le disjoncteur.

Je dois mettre une protection sur la ligne téléphonique et la prise secteur du téléphone pour le secteur je pensais a ça ou autres modèles Image

par contre pour la ligne téléphonique j'ai trouve ça et ce schéma mais je ne comprend pas celui-ci. car d'après ce que j'ai vu la ligne possède au moins 8 fils, et je suis perdu

Image

Image

quelqu'un pourrait il m'éclairer svp ?

Merci

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : dim. 19 mai 2013 18:49
par RFco
hello


sur l'arrivée téléphone il n'y a que deux fils et seuls ces deux fils servent

sur une ancienne installation ce sont le gris et le blanc


@+

Re: protection prise et prise telephone

Posté : dim. 19 mai 2013 19:01
par Iceman
ok

de ce genre( piqué sur le net)
Image

pas encore la tof de l int du boitier juste ext.

Image

je dois donc connecter les 2 fils gris et blanc sur le parafoudre téléphonique et ressortir pour aller sur le bornier. le seul problème c'est la mise a terre je suis trop loin du tableau ,
je peux faire un mini piquet de terre ?

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : dim. 19 mai 2013 19:15
par RFco
c'est a mettre quelquepart dans le logement

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : dim. 19 mai 2013 20:28
par Iceman
je vais faire passer la boite a l intérieur et mettre un coffret , plus propre et aussi avec la mise a terre

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : dim. 19 mai 2013 22:20
par RFco
ce boitier doit rester dehors, il est propriété de france telecom

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : dim. 19 mai 2013 22:38
par Iceman
je parlais de la boite qui abritera la protection , seuls les fils passeront le mur

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : ven. 25 juil. 2014 17:01
par Iceman
bonjour

j'ai enfin peu faire l'installation du parafoudre, il est en provisoire, car je n'avais pas le câble pour la nouvelle ligne dans la maison.

dans les 2 minuscules pages d'explication du parafoudre legrand, il est dit; que la ligne de terre, Z= 0.50m. et 2.5mm min.

cela veux dire que la terre doit faire max 50cm de long , raccordez ou soit plantez ds le sol ?

de plus les bornes n'accepte que 2.5mm max donc mettre plus gros pour la terre , je vois pas comment.

merci

Image

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : ven. 25 juil. 2014 22:48
par pericles
bonsoir,

voir la mise à la terre du parafoudre téléphonique folio 2 du mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=140725110526665709.pdf

cordialement

Re: Protection prise et prise téléphone

Posté : sam. 26 juil. 2014 08:37
par Iceman
ok merci

Va falloir que je mette un bornier de terre, pour arriver en 2.5 et sortir avec du 10mm sur une barrette et enfin resortir en tresse sur un piquet de terre

car la revenir au tableau j'aurais ds les 30m . donc 50cm :-o