Page 1 sur 1

Quelle courbe de déclenchement choisir ....

Posté : lun. 29 avr. 2013 13:09
par jreihem
Bonjour les spécialistes de l’électricité,
Je souhaiterais savoir pour quel équipement il est conseillé de mettre un disjoncteur de courbe D et non de courbe C. J’ai ma petite idée mais je ne dois pas penser à tous les cas possible.
A ma connaissance, les équipements ou les situations suivantes qui le nécessitent sont les suivantes :
1 - Moteur avec un courant de démarrage Id > x5 In
2 - Amont transformateur
3 - Amont onduleur
4 – (Climatisation)

Même interrogation pour le disjoncteur courbe B …
1 - Aval onduleur (If bas) … souvent obligé
2 - Aval transformateur (If bas) … souvent obligé

Par avance, merci pour vos réponses.

Re: Quelle courbe de déclenchement choisir ....

Posté : lun. 29 avr. 2013 14:55
par Candela
Bonjour,
il faudrait ajouter:
Courbe D: condensateurs
Courbe B: aval de groupe électrogènes et alternateurs, circuits longs et de faible section amenant un if, voire un iK1 faible

Cordialement

Re: Quelle courbe de déclenchement choisir ....

Posté : dim. 3 nov. 2013 22:55
par yoann73
Bonjour,

le If bas ne doit pas forcément ^tre une contrainte de dimensionnement.
Le If peut être "contré" par un DDR et non un courbe B

Par exemple si vous disposez d'un récepteur avec une forte impédance(Id=10*In), In=15A et que votre If= 255A ik1min = 3000A schéma TN-S, il vaudra mieux un courbe D16A + DDR 300mA plutôt qu'un courbe B 50A : rappel le câble doit toujours être dimensionnée à Irth (ou In suivant gamme disj)!

En aval d'un transformateur BT/BT il n'est pas recommandé d'un mettre un courbe B en tête, un courbe C suffit largement. De plus, vous aurez u gros problème de sélectivité en aval d'un courbe B!

Re: Quelle courbe de déclenchement choisir ....

Posté : lun. 18 nov. 2013 17:01
par Candela
Bonjour,
yoann73 a écrit :
le If bas ne doit pas forcément ^tre une contrainte de dimensionnement.
Le If peut être "contré" par un DDR et non un courbe B
Pour justifier votre raisonnement, vous citez des cas particuliers.
Une protection de câble est toujours un compromis de plusieurs facteurs, et la règle générale est, je pense, de toujours rechercher la solution la moins chère.
Si "ça passe", l'option courbe B est de très loin moins chère que l'ajout d'un DDR. Cette dernière solution sera en effet utile, voire nécessaire pour régler des cas particuliers comme de très grandes longueurs, l'aval de Tr BT/BT de faible puissance ou des problèmes de sélectivité.

Si le disjoncteur est en protection secondaire de Tr avec des départs aval, il y a en effet peu de chances qu'un appareil courbe B convienne.

Cordialemenr