Notice retardateur LA2-D24

Posté : dim. 28 avr. 2013 22:42
par stephane92250
Bonjour,

je souhaite brancher un retardateur LA2-D24 sur un relais telemecanique LC1-D123 (ou LC1-D09 10)
Le but étant de déclencher l'alimentation de mon variateur triphasé 220V ALTIVAR 31 qui alimente un blower en tri

J'ai fait mes essaies mais ne suis pas capable de faire marcher le retardateur (10 à 180 sec). Mon relais se met directement sous tension
j'alimente les bornes 55 et 56 du retardateur. Et ma borne 56 est branchée sur la bobine de mon relais LC1-D123

Cordialement

Stéphane

Re: Notice retardateur LA2-D24

Posté : mar. 7 mai 2013 00:49
par Max78
Bonjour,

Vous pouvez faire un schéma à main levée que l'on s'y retrouve un peu mieux ?

Il vaudrait mieux que le variateur reste toujours sous tension et retarder la mise en marche plutôt que l'alimentation du variateur..

Cordialement,
Max

Re: Notice retardateur LA2-D24

Posté : ven. 10 mai 2013 13:38
par stephane92250
Bonjour Max,

Effectivement je peux laisser le variateur toujours allume
J ´avais juste peur que cela pose un problème si il reste continuellement sous tension

Sinon quelqu'un sais t'il me dire comment fonctionne le retardateur LA2-D24 ?
cordialement

Stéphane

Re: Notice retardateur LA2-D24

Posté : ven. 10 mai 2013 14:48
par Candela
Bonjour,
Autant que je sache, les bornes 55-56 sont reliées à un contact NC.
Pour le fonctionnement lisez ceci.
(même si la référence a changé, le type LA2-... est resté)
Cordialement

Re: Notice retardateur LA2-D24

Posté : sam. 11 mai 2013 08:52
par stephane92250
bonjour candela
merci pour la notice

cordialement

stephane

Re: Notice retardateur LA2-D24

Posté : mar. 14 mai 2013 21:48
par stephane92250
Candela
Merci beaucoup pour la notice j'ai compris d'où venai le problème
Je branchais le retardateur sur la bobine du relais
Maintenant cela marche bien