Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Posté : dim. 28 avr. 2013 22:16
par nazidade
Bonsoir,
Un moteur asynchrone triphasé qui tourne à vide, combien consomme t'il en courant ?
Un 1/2, 1/3, ... % de son courant nominal ?
Merci
@+
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Posté : lun. 29 avr. 2013 00:00
par Candela
Bonjour,
Je dirais de 35 à 40%
Cordialement
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Posté : lun. 29 avr. 2013 07:59
par nazidade
bonjour
j'ai un moteur de 11kw et qui consomme à vide vers les 14 A ,
avec sa charge il depasse le In
dois je conclure que j'ai un défaut sur le moteur ?
si oui que dois je contrôler (à part les roulement ) ?
merci encore
cordialement
@+
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Posté : lun. 29 avr. 2013 08:21
par Candela
Bonjour,
Oui, cela fait beaucoup.
Il faut rechercher un défaut mécanique; cela peut effectivement être un roulement, mais il doit être vraiment en bouillie!
A vide, c'est non raccordé à une machine, ou un outil directement sur l'arbre, sans poulie ni engrenages?
A tout hasard, vérifiez si les phases sont équilibrées.
Cordialement
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Posté : lun. 29 avr. 2013 08:58
par Labobine
Bonjour,
Moi j'ai eu vu des moteurs consommer pratiquement la même intensité à vide qu'en charge (moteurs jusqu'à 15kw).
Ce qu'il faut surtout voir c'est l'équilibre des phases car un amorçage dans les 3 enroulements cela n'existe pas il y a toujours déséquilibre.
Les roulements ? peu probable et puis cela doit s'entendre.