Page 1 sur 1

Demande renseignements concernant un moteur

Posté : ven. 26 avr. 2013 20:13
par Aéro02
Bonsoir à tous,

Les indications figurant sur la plaque d'identification du moteur électrique équipant mon compresseur d'air sont les suivantes:
- Moteur asynchrone monophasé,
- Type YL 96S - 2,
- 3 CV 2,2 KW ,
-Volts 230 Ampères 9,5,
- 2820tr/mn Classe F,
- IP=54 S3 / E1,
- [STOP Arnaque] Group Motor -co.LTD.
En allant sur le site du fabricant c'est l'adresse: westernelectric -motors.com qui apparaît,mais je n'arrive pas à retrouver le moteur afin d'en
connaître un peu plus:le nombre de pôles,le cosinus phi,le couple,rendement ,...etc.
Le spécialiste qu'est Labobine se fera peut-être un plaisir de me renseigner,s'il en a le temps.
Merci à tous ceux qui me répondront.

Cordialement,

Aéro02.

Re: Demande renseignements concernant un moteur

Posté : ven. 26 avr. 2013 21:39
par Labobine
Bonsoir,
En principe la plupart des fabricants éditent les caractéristiques en fichier *.PDF

Re: Demande renseignements concernant un moteur

Posté : ven. 26 avr. 2013 23:45
par Candela
Bonjour,
Pas évident de retrouver des caractéristiques chez ce fabricant...

C'est un 2 pôles, probablement à condensateur de démarrage + permanent (enfin c'est à espérer).

Les caractéristiques "classiques" de ce type de moteur donnent à peu près:
Rendement 0,75
[z_cosphi] 0,98
Ce qui donne environ 13 A/230V
Les 9,5 A annoncés sont donc de la plus haute fantaisie (le rendement serait >1!)
Il ne s'agit pas non plus de l'intensité tri 230V car là on aurait 2200/3874 = 0,581 pour rendement x [z_cosphi] , lamentable.
Bizarre, bizarre...

Cordialement

Re: Demande renseignements concernant un moteur

Posté : mer. 1 mai 2013 20:25
par Aéro02
Bonsoir à tous,
Il y a effectivement un condensateur de démarrage + un permanent.Pour ce qui est de l'intensité 13 A paraît plus plausible que 9,5 A.
Merci pour votre réponse.

Cordialement,

Aéro02.