Bonjour
Voilà, pour profiter de ma tarification EDF Jour/Nuit, je veut installer un contacteur J/N sur la ligne de mon chauffe-eau.
Je possède un contacteur mais, le 2 contact travaille différemment. Enfet sur un J/N on a bien les 2 contact qui s'ouvre/ferme alors que la j'ai la phase qui s'ouvre mais le neutre qui ferme et inversement...
J'aurais donc voulus savoir si, le fait de couper juste la phase et donc laisser le Neutre au disjoncteur poserait problème ??
merci
Cablage contacteur J/N
- testarossa
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
- Contact :
Re: Cablage contacteur J/N
Bonjour,
Techniquement, absolument pas, il fonctionnera très bien, après, je ne sais pas que dit la norme à ce sujet
Vous n'avez pas 2 contacts fonctionnant ensemble sur votre contacteur ?
Qu'avez vous comme contacteur ? La référence ?
Cordialement,
Max
Techniquement, absolument pas, il fonctionnera très bien, après, je ne sais pas que dit la norme à ce sujet
Vous n'avez pas 2 contacts fonctionnant ensemble sur votre contacteur ?
Qu'avez vous comme contacteur ? La référence ?
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage contacteur J/N
hello,
Pas de soucis pour effectuer une coupure unipolaire (c'est bien ce qu fait un interrupteur, non???)
@+
Pas de soucis pour effectuer une coupure unipolaire (c'est bien ce qu fait un interrupteur, non???)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- testarossa
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
- Contact :
Re: Cablage contacteur J/N
Bonsoir,
Ah oui, 1 contact NO et 1 contact NF
Vous n'avez donc pas le choix, vous devez couper la phase avec le contact du contacteur et brancher le neutre direct au disjoncteur comme un interrupteur comme le disait RFco.
n'oubliez pas le disjoncteur de 2A pour protéger votre contacteur
Cordialement,
Max
Ah oui, 1 contact NO et 1 contact NF
Vous n'avez donc pas le choix, vous devez couper la phase avec le contact du contacteur et brancher le neutre direct au disjoncteur comme un interrupteur comme le disait RFco.
n'oubliez pas le disjoncteur de 2A pour protéger votre contacteur
Cordialement,
Max
- testarossa
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
- Contact :
Re: Cablage contacteur J/N
ok
Oui j'ai déjà prévu le 2A ;)
Merci beaucoup les mecs !
Oui j'ai déjà prévu le 2A ;)
Merci beaucoup les mecs !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités