Page 1 sur 1

Diimensionnement d'un condensateur

Posté : lun. 15 avr. 2013 12:40
par avion0_5
Bonjour Messieurs,

Je vais équiper un moteur tri de 0,37KW d'un condo pour le faire tourner sur du mono, c'est un ventilateur.
Je possède un condo de 30mf alors que par le calcul il faudrait 23mf cela peut-il convenir;
Je vous en remercie par avance.

Re: Dimensionnement d'un condensateur

Posté : lun. 15 avr. 2013 13:26
par Labobine
Bonjour,
Cela fait 30% de plus et cela commence à faire beaucoup car j'ai toujours préconisé 20% +/- au maxi.(un 25 serait idéal)
Maintenant comme rien n'est standard il y a des moteurs qui supportent plus et d'autres moins.
Je ne suis pas dans votre moteur et donc vous faites un essai et si il ne vibre pas trop et ne chauffe pas trop non plus vous le laissez.