Page 1 sur 2
Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 11:13
par Josh
Bonjour,
j'ouvre prochainement, une entreprise assimilé a un garage automobile.
Seulement, je viens d'exploser mon budget, suite a des frais non prévu, et il m'est obligatoire de chiffrer les besoin matériels que j'ai pour l'installation électrique.
Je fait donc appel a votre savoir afin de connaitre, même, approximativement le matériel nécessaire.
J'ai a cabler:
-2 pont elevateur --> 380V 2.2 Kw 16A chacun
-1 compresseur --> 380V 7 Kw
-4 Prise 220v 16A
-5 rampes de neon double
J'ai fait un petit plan:
-En Rouge clair le tableau
-En Bleu non avons l'installation d’éclairage d'origine qui sont 2 spots halogène commander par un inter a coter du tableau
-En Vert les ponts
-En Orange le compresseur
-En Marron les neons
-En Bleu clair les prise
En distance,
-50m du tableau au compresseur
-40 et 45m du tableau au pont
Le câblage sera a 4m de hauteur.
Ce qu il me faut connaitre, je pense, c'est le type de cable a utiliser? et les disjoncteurs? et si il y a autre chose...
En vous remerciant d'avance
Cordialement
Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 11:18
par RFco
bonjour
qui fera les travaux????
@+
Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 11:24
par Josh
RFco a écrit :bonjour
qui fera les travaux????
@+
J'ai l'intention de m'occuper du câblage avec les conseils d'un électricien au besoin et le branchement sera fait a a coup sur par un électricien
Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 11:33
par RFco
perso, je passerais un R02V 4G2,5 pour chaque pont, pour le compresseur
séparer les luminaires en 2 lignes en 3G1,5 pour garder un minimum d'éclairement en cas de problème
pour les prises, mini 2 circuits (pour éviter les éventuelles surcharges entre autres) : prévoir à minima des prises doubles
pour moi il manque des circuits.
Pas de machine pour démonter les pneus???
Pas besoin de prise tri (soudure, Karcher,...)??? (tri+neutre est préférable)
Chauffage?????
Pour les protections : un diff tri+neutre lumière
Une protection pour chaque pont, une pour le compresseur avec au moins un diff pour protéger (voir idée de disjoncteurs moteur en plus)
@+
Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 11:39
par Josh
RFco a écrit :
Pas de machine pour démonter les pneus???
Pas besoin de prise tri (soudure, Karcher,...)??? (tri+neutre est préférable)
Chauffage?????
On peut assimilé mon entreprise a un garage mais n'exerce pas totalement la même activité, pas de machine a pneus, pas de karcher .. et pas de chauffage car le local n'est pas isoler c'est un hangar
Au besoin, j'ai déjà une prise tri a coter du tableau.
Merci

Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 11:44
par RFco
si je dit ça, c'est que dernièrement, j'ai fait l'élec dans un local transformé en garage!!!
A voir aussi si besoin d'éclairage de secours
Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 12:32
par Josh
RFco a écrit :si je dit ça, c'est que dernièrement, j'ai fait l'élec dans un local transformé en garage!!!
A voir aussi si besoin d'éclairage de secours
L’éclairage de secours est déjà présent.
Pour recap et si j'ai bien compris, je pars sur :
-3 lignes pour les ponts/compresseur en R02V 4G2,5
-2 lignes pour les prises en R02V 3G1,5 ou 3G2,5?
-2 lignes pour l’éclairage en 3G1,5
Pour les diff et disjoncteur il me faudrait quoi?
Merci
Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 12:48
par RFco
prises en 3G2,5
un diff pour pont et compresseur
un diff pour prises
attention au calibre du diff (somme des protections aval)
Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 15:30
par GAS
Bonjour,
RFco ne l'a pas mentionné mais c'était sous entendu, prévoir également un dispositif différentiel pour l'éclairage.
Si vous optez pour des interrupteurs différentiels veillez effectivement à choisir un calibre supérieur ou égal à la somme des calibres des protections aval, sachant qu'un disjoncteur différentiel permettrait de choisir un calibre au plus près des charges présentes sur ces protections.
Veillez également à ce que les ponts et le compresseur soit directement alimentés sur leurs protections moteurs respectives.

Re: Renseignement materiel local commercial
Posté : mar. 9 avr. 2013 16:57
par RFco
salut Gas,
pour le diff lumière, je l'avais évoqué dans un précédent message, mais tu a raison, mieux vaut le rappeler,
Ainsi que d'expliquer le choix du calibre du dispositif différentiel
@+