Page 1 sur 1

Liaison équipotentielle salle d'eau

Posté : sam. 6 avr. 2013 23:44
par baloubalou
Bonjour,

J'ai plusieurs doutes concernant les règles normatives pour la LES.

1. Est-ce que le conduit alu de la VMC, qui débouche dans le volume 1, doit être mis à la terre? La grille recouvrant son arrivée sera en plastique.

2. J'ai lu que si le bac de douche ou la baignoire n'ont pas d'éléments métalliques, il fallait quand même laisser une terre en attente pour si un jour lors d'un remplacement il y a besoin. Est-ce juste une recommandation ou c'est vraiment obligatoire? Car c'est un peu tard pour moi pour le faire.

3. La boite de dérivation utilisée pour interconnecter toutes les mises à la terre de la salle d'eau est toujours représentée dans les schémas que j'ai vu dans la salle d'eau. Peut-elle être située ailleurs, dans mon cas dans les combles, au dessus de la salle d'eau?

Merci

Re: Liaison équipotentielle salle d'eau

Posté : dim. 7 avr. 2013 07:23
par Carminas
Bonjour

1/ Non car la bouche n'est pas métallique
"B4 – Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air, il n'y a lieu de relier ces éléments à la liaison équipotentielle de la salle d'eau que si le conduit principal, la dérivation ou le piquage et la bouche sont métalliques."

2/ C'est juste une recommandation

3/ Si c'est sur une paroi adjacente (c'est le cas du sol des combles s'ils sont au dessus) c'est bon.
Sinon d'autres "astuces" sont possibles : utiliser un double boitier d'encastrement de profondeur 50 sur lequel vous fixerez une prise et un inter, mais dans lequel il restera suffisament de place pour effectuer la connexion de la LES

@+

Re: Liaison équipotentielle salle d'eau

Posté : dim. 7 avr. 2013 10:03
par baloubalou
Bonjour,

Merci pour ces réponses et l'astuce.

Si je n'ai rien de métallique à raccorder dans la salle d'eau, je dois quand même relier entre eux les conducteurs de protection?

Re: Liaison équipotentielle salle d'eau

Posté : dim. 7 avr. 2013 10:25
par RFco
baloubalou a écrit :Bonjour,

Merci pour ces réponses et l'astuce.

Si je n'ai rien de métallique à raccorder dans la salle d'eau, je dois quand même relier entre eux les conducteurs de protection?

hello



oui, c'est indispensable


@+

Re: Liaison équipotentielle salle d'eau

Posté : dim. 7 avr. 2013 10:53
par Carminas
Dans ce cas, cela peut être relativement simple.
Et éventuellement même pas besoin de boite de dérivation.

Une liaison de part en part avec un fil vert/jaune complémentaire de vos conducteurs de terre des circuits prises, éclairage, chauffage peut suffire

@+

Re: Liaison équipotentielle salle d'eau

Posté : dim. 7 avr. 2013 13:45
par baloubalou
Bonjour,

Merci pour vos réponses.