bonjour,
- à quoi ça sert ?
- comment le brancher ?
- le courant ne peut etre qu'alternatif ?
merçi
[URL=http://photomaniak.com/upload/out. ... .jpg[/img][/url]
Re: fonctionnement alternostat
Posté : sam. 1 nov. 2008 18:30
par alter
Re: fonctionnement alternostat
Posté : dim. 2 nov. 2008 01:09
par Candela
Bonjour,
Il s'agit d'un autotransformateur variable monophasé. Comme l'indique la plaque, si vous branchez le secteur entre le bornes 1 et 3, en manoeuvrant la poignée ronde vous obtenez de 0 à 250 V entre 1 et 2. De la même façon, si vous branchez le secteur entre 1 et 4, vous obtenez 0 à 220 v entre 1 et 2.
Ca marche exclusivement en courant alternatif 50 Hz (le secteur européen), et ça permet soit d'alimenter un appareil avec une tension variable (sans pertes notables contrairement à un rhéostat), soit de régler la tension d'alimentation d'un récepteur pour éliminer une surtension ou une chute de tension. Celà permet, par exemple, de démarrer un moteur en douceur (ou d'obtenir une vitesse variable à la condition absolue qu'il s'agisse d'un moteur "universel" et en aucun cas d'un moteur "asynchrone").
Vous ne devez en aucun cas inverser le branchement, c'est à dire brancher le secteur entre 1 et 2.
Vous devez garder à l'esprit qu'il n'y a aucun isolement entre primaire et secondaire qui sont pris sur une seule et unique bobine.
Vu sa constitution et les bornes "non protégées", il s'agit plutôt d'un appareil destiné à un laboratoire ou à un banc d'essai. Je pense d'ailleurs qu'il n'est plus conforme aux normes de sécurité qui exigent des bornes protégées...
Re: fonctionnement alternostat
Posté : mar. 4 nov. 2008 20:32
par alter
merçi des renseignements