interrupteur differentiel 40 ou 63??
Posté : mer. 29 oct. 2008 17:33
par aalegrand
Quand doit on mettre un interrupteur differentiel 63A?
Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??
Posté : mer. 29 oct. 2008 20:56
par Blade3655
Si la protection amont est un disjoncteur 63A ou si la consommation l'exige en aval...
Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??
Posté : ven. 31 oct. 2008 11:07
par aalegrand
"Si la consommation en aval l'exige" c'est à dire combien??
Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??
Posté : ven. 31 oct. 2008 14:12
par RFco
Bonjour,
Dites nous les circuits à protéger. Y a t'il un seul ou plusieurs différentiels???
@+
Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??
Posté : dim. 2 nov. 2008 01:49
par Candela
Bonjour,
aalegrand a écrit :"Si la consommation en aval l'exige" c'est à dire combien??
Eh bien...plus de 40 et moins de 63A! Il s'agit de la valeur réelle transitant par cet appareil (et pas de la somme des calibres des disjoncteurs situés en aval). Je vous concède que ce n'est pas toujours simple à déterminer, mais la C15-100 vous donne quelques repères en fonction des circuits alimentés.
Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??
Posté : dim. 2 nov. 2008 08:44
par Carminas
Bonjour
Il faut que la consommation utilisée simultanément sous un même ID 40A n'excéde pas 40A.
Pour arriver à déterminer celà, il n'y a pas de règle absolue, le mieux est de faire une répartition homogène des différents consommateurs entre tous les ID.
Par exemple, vous pouvez procéder de la façon suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+