Page 1 sur 1

Poste HTA/BT-Définition

Posté : ven. 15 févr. 2013 14:43
par Invité
Bonjour,

Sur un site industriel concernant les postes HTA/BT qu'appelle t-on un poste satellite ou une sous-station ?

Merci

Re: Poste HTA/BT-Définition

Posté : ven. 15 févr. 2013 15:29
par Candela
Bonjour,
Sur un tel site, il y a un poste de livraison (sauf cas rarissime d'une installation autonome) où se situe la frontière entre le domaine public et le domaine privé (C13-100-C13-200, attention la frontière "électrique" ne correspond pas à la frontière "physique"*).
Tout poste situé à distance et alimenté par ce poste est un poste satellite.
Le terme "sous-station" est la traduction de l'anglais "substation" et est assez imprécis dans notre langue puisqu'il est employé aussi dans les réseaux de distribution (il vaut mieux dire "poste-source", "poste d'étoilement", "poste de transformation"), les réseaux ferroviaires où il désigne les postes destinés à fournir le courant de traction à la caténaire et dans les réseaux de chaleur. A ma connaissance nos normes n'utilisent pas ce terme.

Cordialement

*dans un poste de livraison, la nF C13-100 s'applique jusqu'au sectionneur en aval du disjoncteur et du comptage (sectionneur de terre si départ par câbles).

Re: Poste HTA/BT-Définition

Posté : lun. 18 févr. 2013 03:15
par Max78
Bonjour,
Candela a écrit : et dans les réseaux de chaleur
Il en est de même pour les réseaux froids. J'ai d'ailleurs inséré des photos de sous station "froid" sur le site onglet "photos" puis "Station mise en pression reseau eau glacée". (voir ICI ) ;-)

Pour moi, poste satellite est comme l'a décrit Candela mais les sous stations sont l'ensemble des composants reliés à la boucle d'alimentation (ce qui inclus les cellules de protection du primaire des transformateurs HTA/BT, les transformateurs en eux mêmes et ce jusqu'au général du TGBT.)

Chacun aura une version un peu spécifique n'ayant pas définition claire comme l'a souligné Candela, on fait à "notre sauce" :lol:

Cordialement,
Max