Ajouter un éclairage dans une pièce.

Posté : lun. 11 févr. 2013 12:49
par Invité
Bonjour à toutes et tous, mon problème est le suivant :

Je refais une pièce et je voudrais ajouter une lampe sur un mur, j'ai réussi à avoir les plans électrique, mais je n'y comprends rien(Ci-joint le plan)[img][img]http://imagesup.org/images11/1360579125 ... on0002.jpg[/img][/img].Sur le différentiel éclairage j'ai bien deux fils (bleu et noir) qui partent mais je ne les retrouvent pas dans la boîte dérivation niveau luminaire plafond.
Ma question : Est-ce que je peux tirer un câble 3 fils depuis le différentiel jusqu'à l'emplacement de la lampe ? Et y a t-ils des normes et sécurité à respecter ?

Merci, cordialement

Re: Ajouter un éclairage dans une pièce.

Posté : lun. 11 févr. 2013 12:55
par Invité
Excuse, a priori je n'ai pas fais la bonne manip pour joindre le plan[url=http://imagesup.org/images11/13605 ... .jpg[/img][/url]
A voir si c'est la bonne ce coup là.

Re: Ajouter un éclairage dans une pièce.

Posté : mar. 12 févr. 2013 21:26
par fk82
Bonsoir,

Avant toute intervention, procurez-vous un schéma électrique d'une installation électrique domestique, vous y trouverez les réponses à vos questions, à défaut faîtes vous conseiller par un professionnel sur place.

Intervenez toujours hors tension; Respecter la mise à la terre.

franck.

Re: Ajouter un éclairage dans une pièce.

Posté : mer. 13 févr. 2013 11:24
par Invité
Bonjour,ma question était:
Est-ce que je peux tirer un câble 3 fils depuis le différentiel jusqu'à l'emplacement de la lampe ? Et y a t-ils des normes et sécurité à respecter ?
Effectivement j'ai une réponse mais qui ne ressemble pas à un forum d'entraide,se procurer un schémas (il est joint) et aller chez un professionnel ,bon si on veut!!!!!!!!!!!Si on voit l'entraide sous cet angle je veux bien.
Cordialement

Re: Ajouter un éclairage dans une pièce.

Posté : mer. 13 févr. 2013 13:22
par Invité
Bonjour

Il faut poser un disjoncteur 10a aprés le differentiel, tirer un cable 3X1.5 neutre et terre directement vers le point lumineux et la phase doit étre coupée par l'interrupteur.
tavaillez hors tension, pensez a raccorder la terre si appareil classe 1 ;-)
A+

Re: Ajouter un éclairage dans une pièce.

Posté : mer. 13 févr. 2013 21:49
par Invité
Bonsoir,je vous remercie pour cette réponse claire et sans bavure.
Cordialement Serpouss