Bonjours à tous j'ai un petit souci sur une installation.
Il faudrait que je change cette pièce mais pas de schéma de dispo et je ne sait pas par quoi le remplacer ci quelqu'un aurait des idées je suis preneur.
Merci
Re: probleme relais + thermique
Posté : ven. 1 févr. 2013 12:31
par Invité
oups voila la photo

Re: probleme relais + thermique
Posté : ven. 1 févr. 2013 14:00
par Invité
Bonjour,
en schneider ça donne:
LC1D09P7 car on dirai que la tension de bobine est bagué 220V et que bornes D/H sont utilisées pour la commande.
LRD12 car on dirai que le RT est réglé à 6.3A et si classe 10A
Attention quand même à la catégorie d’emploi marquer A4 sur le contacteur peu être un déclassement si le A3 utilisé.
Re: probleme relais + thermique
Posté : ven. 1 févr. 2013 17:28
par Invité
merci caydon,mais j'ai un petit doute sur pour le branchement du nouveau relais y faudrait que je trouve un schéma
Re: probleme relais + thermique
Posté : ven. 1 févr. 2013 17:49
par Invité
re,
seul un fils à fils sera efficace et eventuellement le principe général si il est connu
Re: probleme relais + thermique
Posté : ven. 1 févr. 2013 19:13
par Invité
oui c'est vrai en tout cas merci pour ta réponse